какое должно быть рабочее давление на 404 газе.
какое должно быть рабочее давление на 404 газе.
Нужно заправить медецинский ларь морозильник работающим при температуре -40 градусов,газом 404.Какое сделать давление?
Давление на R404А 0...-0,2 бар.Корректируй по протяжке.Важно, что бы залива компрессора фреоном,в момент пуска после стоянки по дифференциалу не было.
2-3 очка
Вьюга4, у него для хранения крови ларь скорее всего.У меня обслуживается один на R12 до -42 градусов морозит.
Что ваще за ларь?зачем его запралять 404,был неисправен что ли.шильда нету чтоб по весу?
Ларь Dancar(Великие Луки) изначально шел на 404а, а лари "Калинка" - на 507-м.
Причем 404а в этом ларе дает полное засорение фильтра, пройдено...
Это я знаю, хоть и не натыкался на такие еще (вернее - не надо мне таких!)))) Другое дело, что ТС может достался такой после переделки, или целятся переделать в такой из бытовой серии.
выгонял на 0, 0,2 . Но 404 поменял на 507 , тогда в помещении было +27 , набирает 40 в легкую .
и у меня такое же было , и ФО и КТ забиты , при том что конденсаторы почти стерильные .
на фото КТ забита цеолитовой пылью . фото по моему где то выкладывал , но не нашел
Ну Позис (искать как "завод имени Серго") откликается на запросы, зря их не спросил.