Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать об особенностях работы спирального компрессора Copeland серии ZR? Задача такая: нужно подобрать оборудование для агрегата на 3-х спиральниках, каждый по 20 кВт, кипение +6, конденсация +45. Нужен ли для такого агрегата маслоотделитель и регулятор уровня масла? Или так как там стоит уравнительная между компрессорами,то этого ничего не надо? так же интересует охладитель жидкости на нагнетании.Ставить или нет? Буду очень благодарна за ответ!


Ответить с цитированием
а отделитель жидкости нужен чтобы жидкий фреон не попал в компрессор и ничего там не разрушил, хотя в этих спиральниках это не критично, можно не ставить. Объясняю как можно более ненаучным языком.

маслоотделитель я бы поставил, отделитель жидкости не нужен. Конденсатор бери с запасом, явно же летом работать будет, щас прикину - 95 кВт при dT=15 вышло.