Показано с 1 по 20 из 327

Тема: О тепловом насосе

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    ...схемы с экономайзерами, каскадные и 2-х ступенчатые...
    ...если есть под руками, - выложи схему с экономайзером, и давай пересчитаем, что мы сможем выжать из этого крмпрессора при нулевой темп-ре источника тепла. С -20ю я "загнул", у нас -10ть - то бавает раз в пятилетку. А потом машину я хочу собрать скорее для сравнения затрат энергоносителей, всё равно существующее отопление сохранится.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Компрессор ZB38KCE на фреоне 22, судя по программе Select6, имеет порт для впрыска жидкости при низкотемпер-ном режиме работы. Этот же порт можно использовать для впрыска пара в системе с экономайзером. Но расчёта экономайзера для компрессора ZB38KCE на фреоне 22в этой программе нет. Можно сделать его самостоятельно. Но может обойтись и без него? Судя по программе, при режиме tкипения минус 8, tконд 45 (выше нельзя), tперегрева 8 градК, tпереохл 5градК Qхолод=8,5 кВт, Qконд=11,45 кВт Nмощн=3,48 кВт. Т.е. коэфф-т трансф-ции 11,45/3,48=3,38. При этом будет получен теплоноситель с темпер-рой 40 градС. Может и 3,5 раза достаточно и не надо делать экономайзер?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    вижу, что боевой дух у холодильщиков пропал, когда встаёт вопрос о мало-мальских расчётах. а жаль.
    хочу посоветовать холодильщикам ни в коем случае не делать конденсатор (как и испаритель) в форме змеевика из трубы, загнутой на том-же пропановском баллоне! только закончил методику расчёта конденсатора для этих целей. указанная конструкция принесёт только бешеное повышение давления конденсации, а змеевик, засунутый в бочку, не даст желаемой температуры теплоносителя!!!!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    ...вижу, что боевой дух у холодильщиков пропал...а змеевик, засунутый в бочку, не даст желаемой температуры теплоносителя!!!!
    ...так ведь где ж его набраться, ведь самый "технологичный" теплообменник как раз - змеевик!, ну можно запараллелить два-три змеевика, ну не конденсатор-же "запихивать" в ёмкость. К стати промышленые фреоно-рассольные испарители представляют из себя именно змеевик, только труба оребрённая.

Похожие темы

  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •