yrtchik! Cразу возникают вопросы:
1. Для получения темпер-ры теплоносителя 60 градС надо иметь темпер-ру конд-ции хотя бы 65 градС. Это на 22 фреоне давление 25,5 баризб.
2. Аналогично по кипению. При темпер-ре на улице минус 20 темпер-ра кипения должна быть минус 25-28 градС.
3. Этот диапазон температур не применим для компрессора ZB38KCE на фреоне 22.
4. В самом напряженном режиме для ZB38KCE на фреоне 22, т.е. конденсация 40 градС и кипение минус 25 градС теплопроизводит-сть по конденсатору будет только 6,6 кВт.
Вот отсюда и появляются схемы с экономайзерами, каскадные и 2-х ступенчатые.
5. Что будет в качестве воздухоохладителя?
6. Подбирать будем холодильную машину (ТН)под требующиеся тепловые нагрузки.


Ответить с цитированием