yrtchik!
Ничего тут страшного нет. И мы ведь собрались делать тепловой насос ПРАВИЛЬНО, а не абы как.
Я в качестве примера сам отвечу на поставленные вопросы, если что не так, поправишь.
1. Источник тепла - атмосферный воздух. Минимальная его темпер-ра, по к-рой расчит-ся ТН, - минус 20 градС. Максимальная - плюс 10 градС.
2. Теплоноситель - пропиленгликоль.
3. Теплоноситель нагревается в водяном конденсаторе до 50 градС, охлаждается в приборах отопления до 35 градС.
и л и
2а. Теплоноситель - воздух.
2б. Воздух нагревается в воздушном конденсаторе до 50 градС, поступает в конденсатор с темпер-рой 35 градС.
4-5. Система отопления - тёплый пол.
и л и
4а-5б. Система отопления - подача нагретого воздуха из конденсатора подобно фанкойлу.
6. Тепловая нагрузка согласно теплотехнич-му расчёту 5 кВт.
и л и
6а. Расход воздуха 4 мкуб/час с нагревом в конденсаторе на 15градК.
6б. Расход пропиленгликоля 0,3 мкуб/час с нагревом в конденсаторе на 15 градК.
7. В наличии имеется следующее оборудование.............
8. Водяной конденсатор змеевиковый - в трубе установлена внутренняя труба. В межтрубном пространстве - змеевик.
9. Есть в наличии труба 108х3,5
Корректируй.