Показано с 1 по 20 из 327

Тема: О тепловом насосе

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    yrtchik! Жду ответа на поставленные вопросы.


    Информация для проектирования теплового насоса.

    1. Источник тепла для теплового насоса. Его максимальная и минимальная температура, возможные в процессе работы теплового насоса.
    2. Начальная и конечная температура теплоносителя, соответственно поступающего и выходящего из конденсатора холодильной машины.
    3. Тип теплоносителя (вода, этиленгликоль, пропиленгликоль и т.д.).
    4. Система потребления тепла, её составляющие элементы.
    5. Приборы отопления, использующие тепло, переносимое тепловым насосом (конденсатор холодильной машины, тёплые полы, радиаторы, фанкойлы и т.д.).
    6. Тепловая нагрузка, которую должен обеспечить тепловой насос, кВт (по результатам расчёта теплопритоков для помещения или расхода теплоносителя и разности его температур на входе и выходе из прибора отопления (аккумулирующей ёмкости)) .
    7. Компрессорное и теплообменное оборудование, которое предполагается использовать при создании теплового насоса. Характеристики оборудования – по отдельному запросу.
    8. Тип предполагаемого водяного конденсатора (кожухотрубный с конденсацией фреона на наружной поверхности труб; кожухотрубный с конденсацией фреона внутри труб; змеевиковый с конденсацией фреона внутри труб).
    9. Размер стальной трубы для изготовления конденсатора.
    10. Тип фреона, предполагаемый для использования.


    Информация, выдаваемая после анализирования данных и проведения расчётов.

    1. Холодильный цикл, по которому будет создаваться тепловой насос ( одноступенчатый, одноступенчатый с экономайзером и впрыском пара, двухступенчатый с экономайзером и впрыском пара, двухступенчатый, каскадный).
    2. Схема холодильной установки.
    3. Теплотехнические параметры холодильного цикла (температуры, давления), необходимые для контроля при эксплуатации.
    4. Объёмные производительности компрессоров при использовании двухступенчатых и каскадных циклов.
    5. Конструкция теплообменных аппаратов (конденсатор, воздухоохладителель, фанкойл и т.д.), рекомендации по их изготовлению.
    6. Расход (мкуб/час) теплоносителя для обеспечения требуемой теплопроизводительности.
    7. Прочая информация, необходимая для изготовления и эксплуатации теплового насоса.

    Примечание: Получение требуемых результатов гарантируется только при обязательном соблюдении всех выдаваемых рекомендаций!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    ...Жду ответа...Тип теплоносителя...
    ...дискуссия становится интересной, если я смог бы ответить на все эти вопросы, то зачем мне советы? .. тип теплоносителя????, так может и объёмную производительность давай учитывать, ибо при теплоёкости воды и\или глюколя показатели будут разные....нет, пожалуй я лучше по старинке соберу установку сам, а Вам опубликую результат. Ну ты сам прикинь, найти ответы на поставленные тобой вопросы просто не реально, мне проще собрать всё это в рабочую кучу и подвести итог, а ты уже "поругаешь за ошибки"...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    yrtchik!
    Ничего тут страшного нет. И мы ведь собрались делать тепловой насос ПРАВИЛЬНО, а не абы как.
    Я в качестве примера сам отвечу на поставленные вопросы, если что не так, поправишь.
    1. Источник тепла - атмосферный воздух. Минимальная его темпер-ра, по к-рой расчит-ся ТН, - минус 20 градС. Максимальная - плюс 10 градС.

    2. Теплоноситель - пропиленгликоль.
    3. Теплоноситель нагревается в водяном конденсаторе до 50 градС, охлаждается в приборах отопления до 35 градС.
    и л и
    2а. Теплоноситель - воздух.
    2б. Воздух нагревается в воздушном конденсаторе до 50 градС, поступает в конденсатор с темпер-рой 35 градС.

    4-5. Система отопления - тёплый пол.
    и л и
    4а-5б. Система отопления - подача нагретого воздуха из конденсатора подобно фанкойлу.
    6. Тепловая нагрузка согласно теплотехнич-му расчёту 5 кВт.
    и л и
    6а. Расход воздуха 4 мкуб/час с нагревом в конденсаторе на 15градК.
    6б. Расход пропиленгликоля 0,3 мкуб/час с нагревом в конденсаторе на 15 градК.
    7. В наличии имеется следующее оборудование.............
    8. Водяной конденсатор змеевиковый - в трубе установлена внутренняя труба. В межтрубном пространстве - змеевик.
    9. Есть в наличии труба 108х3,5

    Корректируй.

Похожие темы

  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •