Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: Винт HSK-7461

  1. #1
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию Винт HSK-7461

    Винт HSK-7461 ---Уносит масло в систему. Фрион 507 ..масло-se-170.. Точка кипения -17... ТРВ-электронное.Вопрос--Хранение овощи.темпер в камере 0-1.. Время от времени из маслоотделителя уносит масло в систему,охладителя масла-нет. после аварийного запуска-масло возвращается и через какое-то время комп..опять встаёт по аварии нет масла в маслоотделители.Масл.фильт р заменил.на компресоре с переодичностью в 10-15 секунд вкл-вык.эл.клап .мощьности. труба нагнетания комп.-масл.отд. по диам.нормальная.Какие будут соображения по этому вопросу?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    Винт HSK-7461 ---Уносит масло в систему. Фрион 507 ..масло-se-170.. Точка кипения -17... ТРВ-электронное.Вопрос--Хранение овощи.темпер в камере 0-1.. Время от времени из маслоотделителя уносит масло в систему,охладителя масла-нет. после аварийного запуска-масло возвращается и через какое-то время комп..опять встаёт по аварии нет масла в маслоотделители.Масл.фильт р заменил.на компресоре с переодичностью в 10-15 секунд вкл-вык.эл.клап .мощьности. труба нагнетания комп.-масл.отд. по диам.нормальная.Какие будут соображения по этому вопросу?
    Звезда маслоотделителю.

  3. #3
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    sansan55, а фреона не мало в системе?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а фреона не мало в системе?
    +1,

  5. #5
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    ТРВ
    Как работает, может жидкарь на всас идет?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Хотелось бы знать, что заставит масло из маслоотделителя вернуться в работаюший компрессор при одинаковом давлении в картере и маслоотделителе.

  7. #7
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    sansan55, а фреона не мало в системе?
    Приветствую не прошедших мимо!!! По поводу фриона--да было маловато в рессивере в окне не видно уровня,при включении 100% на жидкостной .в окне появлялись пузырики,залил 45кг (4балона) жидкарь пошол чистый,но в окне рессивера не появился.пока фриона больше нет.
    на входе в компр.не обмараживает. Но на следующие утро масло угнал.и встал.

  8. #8
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    sansan55, система давно в работе?

  9. #9
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    sansan55, система давно в работе?
    Второй год и не могут устранить неполадки.

  10. #10
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plot Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать, что заставит масло из маслоотделителя вернуться в работаюший компрессор при одинаковом давлении в картере и маслоотделителе.
    маслоотделитель на нагнетании и давление не может быть с картером одинаковае в картере должен стоять поплавок уровня масла и при нормальном уровне он заперт

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    маслоотделитель на нагнетании и давление не может быть с картером одинаковае в картере должен стоять поплавок уровня масла и при нормальном уровне он заперт
    В винте, покрайней мере на битцерах, масленный картер находится на высокой стороне, поэтому я не представляю как у вас масло попрет в картер при работаюшем компрессоре.

  12. #12
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plot Посмотреть сообщение
    В винте, покрайней мере на битцерах, масленный картер находится на высокой стороне, поэтому я не представляю как у вас масло попрет в картер при работаюшем компрессоре.
    Это я говорил про поршневые,в винте нет попловков и масло подается с масленного отделителя через фильтр через реле протока через солиноид на масленный всос винта (может ещё стоять маслоохлодитель)

  13. #13
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Изображение 001.jpgИзображение 002.jpgИзображение 003.jpgВсе версии кончились??? Мне нужна практика устранения-случай я думаю не единичный. Маслоотделитель на фото---высота бачка 70см.-как может выгнать масло до дна?Может кагда оно пенится? При 100 проц.мощ начинает пениться.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    Второй год и не могут устранить неполадки.
    а ты собссна кто этой системе?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Ищите утечки, заправляйте газом, чтобы в ресивере появился уровень, затем огласите давления НД и ВД.Сколько залито масла в систему?

  16. #16
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а ты собссна кто этой системе?
    Месяц как пригласили ето обслуживать.

  17. #17
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Ищите утечки, заправляйте газом, чтобы в ресивере появился уровень, затем огласите давления НД и ВД.Сколько залито масла в систему?
    Изображение 012.jpgИзображение 023.jpg Сколько залито не скажу,кагда масло унесло приезжали ребята каторые его монтировали-залили ещё 20 литров -запустили-через какое-то время вернулось то масло ,что ушло,уровень в глазке был явно переполнен и я слил 5 литров-приблизилось к уровню-потом глазок опять утонул,буду опять сливать. фриона было маловато-залил 4 балона-пузыри изчезли но уровени в рессивере не достаточный-фриона пока больше нет. давление на всасе 2,4--2,8 на нагнетании гдето17.

  18. #18

    По умолчанию

    Сложил все фото, не обессудьте за качество!

    Изображение 004.jpg

    sansan55, без обид, установка в крайне плачевном состоянии.
    Масловозвратная линия явно не заводская, отсутствует реле потока, смотровое стекло, не родной соленоид на вид с проходным сечением не более 10-ти.
    Термостат ТЭНа масла не подключен.
    Нет байпасной линии маслоотделитель-всас.
    Смотровое стекло на жидкостной линии стоит, почему то, после экономайзера (на переохлажденной линии).
    К разборному фильтру-осушителю нет доступа, почти упирается в стену.

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    на компрессоре с периодичностью в 10-15 секунд вкл-вык.эл.клап .мощности
    Такой алгоритм (ПИД-регулирование) применяется только на компактных винтовых компрессорах, у них совершенно другой по механике принцип регулирования.

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    ребята каторые его монтировали-залили ещё 20 литров
    Первичная заправка мала для маслоотделителя ОА1954 18 литров.

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    Точка кипения -17... ТРВ-электронное.Вопрос--Хранение овощи.темпер в камере 0-1..
    При такой большой разнице овощи долго не сохранишь, если в камерах не установлены регуляторы температуры кипения.

    К дополнительной информации хотелось бы узнать (на фото не видно) наличие обратного клапана после маслоотделителя и наличие зимних опций ICS(PM) NRD, обратник после конденсатора на фото видно.

  19. #19
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    БОБР,благодарю что отозвались! Значит по порядку 1.реле протока стоит на 3 фото за тавриком перед клапоном стоит смотровое стекло Изображение 015.jpg Труба толи 14 толи 16 мм.Изображение 018.jpgИзображение 019.jpg байпасной линии нет точно.тен подогрева масла подключён и ещё под маслоотделителем установили типа плитки 2 квата по подогреву всё ок разобрались. да,от стены до фильтров 0,5 метра.Дальше вот фото компресора Изображение 024.jpgИзображение 025.jpg селеноид,каторый справа,во время работы компр.всегда включен ,а тот что слева циклит секундв десять( по наблюдению ,он включается при давлении всаса 2,8 бар и отключается 2,5бар) если можно поподробнее о работе этих селиноидов. (
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    При такой большой разнице овощи долго не сохранишь, если в камерах не установлены регуляторы температуры кипения.
    )что за регуляторы??ТРВ стоят электронные четыре шт. 0,-1 градус настоял я сам,раньше стояло +1,5 -- -1,5 ,вот это была разница. и по поводу обратного клапана --да есть. Изображение 005.jpgИзображение 007.jpgИзображение 008.jpg А какой диференциал и темрература должна быть при хранении маркови из практики? Спасибо!!

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1030 кстати то што на фото не детище "лидера"? сужу по марке "SVIL"))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. В новом Artcool Stylist винт с мотором не закреплён к корпусу! Помогите!
    от tyomkin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 02:12
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:12
  3. Сцука, винт пал...
    от Андрей-холодильщик в разделе Курилка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •