Да!
Нет!
Не сталкивался с такой проблемой!
А что это?
Индивидуальный подход
ошибки ERR1-ERR3 требуют замены/ремонта контроллера. ERR3 если не ошибаюсь -это сбой АЦП. возможно из-за утечек в мокрой плате. (хотя в CARR очень хорошая заводская лакировка) Тут требуется детальная диагностика программой RM.
от 150 до 600$ в зависимости от везения , кстати есть в наличии!
rc-цепочка, это снаббер. Служит для затягивания времени переходных процессов в цепях с реактивными сопротивлениями. В нашем случае индуктивность обмотки компрессора или контактора. При отсутствии данной цепи в момент размыкания контактов реле возникает довольно большая эдс самоиндукции, которая приводит к возникновению дуги на контактах, их подгоранию и ускоренному износу. При установке rc-цепочки время переходного процесса увеличивается и эдс самоиндукции значительно меньше, отсюда меньшее искрение на контактах и дольше служит реле. номиналы цепи:r - 47...100 ом 1 вт, c - 0,1...0,22 мкф 400...630 в.
Кто-нибудь пробовал ремонтировать EKC414? Ни схемы, ни обсуждений такой темы в интернете я не нашел. Впервые пришлось ремонтировать выход AKV , но там все просто. А теперь принесли со следующей проблемой: неправильно показывает температуру на всех датчиках, кроме AKS. Может кто чего посоветует?
холодильщеки их не чинят))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Но это реально
В названии ветки значится "Ремонт электросхем, модернизация, диагностика неполадок, схемы, апгрейд.". Или я неправильно понимаю эти слова?
Мы новые купляем и ставим , старые на лом или на детали.
всем СПАСИБО. Можно закрывать тему.
Спасибо что перекинули в эту тему! Сразу не заметил. Считаю, что ремонтировать контроллеры можно и стоит. Мой екс414 я отремонтировал за примерно 2$, а сколько стоит новый? Схемы нигде не нашел, но часть уже нарисовал сам. Если кому-нибудь будет интересно - обращайтесь.
Разбирался. с контроллером CARRIER . Высвечивал ERR3. Не было опорного на АЦП.
я бы задал вопрос по другому. возможно ли ремонтировать проц-р?!
подскажите.
dixell xr60cx
на табло загараются и снежинка и пропеллер.
но оборудование дергается лишь на пару секунд. либо первый цыкл отрабатывает. на втором индикаторы загораются но оборудование стоит...
возможно ли что то перепаять в проц-ре?
поставил эливел вместо него. работает как пологается...
а диксел надо бы дома припарировать да перепроверить все в спокойной обстановке.
так то по монтажу мне диксел больше нравиться. эливел уж больно итальянский. как машины. вроде все как у всех но как то через ж. я когда местами менял, на Италию ругался. а оказалось что они оба из тех. а разница есть.
да процентов на 99.. если ТС ещё бы сказал, что висит на "компрессорном" выходе? если как криспи вешает 2192 напрямую(!) на контроллер, то хрен ли удивляца..что там препарировать , наверняка релюха сдохла
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Социальные закладки