Показано с 1 по 20 из 327

Тема: О тепловом насосе

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Zubadan у японцев работает по тому же принципу - по схеме с экономайзером, что и спиральные Копланды, только на фреоне 410а, чего мне не совсем понятно, т.к. при высокой темпер-ре конд-ции получ-ся такое ломовое давление, а коэфф-т трансф-ции при нижеуказ-х условиях 2-2,5... Так вот. Эту схему с экономайзером можно реализовать и с одним спиральным КМ, имеющим порт впрыска, и с двумя поршневыми, подобранными соотв-ще. И всё это на фреоне 134а. Я прикидывал, при темпер-ре конд-ции 60 и темпер-ре кипения минус 25 можно получить коэфф-т 2-2,5! Эл.ТРВ надо подумать, может быть и не обязательно. В кач-ве воздухоохл-ля - соотв-щий аппарат с большим шагом ребра. Здесь пойдут все оребр-ные поверх-сти, куда можно засунуть ТЭНы оттайки. Даже самодельные правильно сделанные.
    А посмотрите, какая темпер-ра нагнетания у Копландов будет при зимнем режиме на фреоне407с - под 130 градС! Кстати. у Копландов при указанном режиме тот же коэфф-т будет!

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    tepnasos, а может не 407 а всё таки 22?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    привожу для разных фреонов данные расчёта холодильного цикла с экономайзером, по которому работают все буржуйские тепловые насосы. реализовать цикл можно как с двумя компрессорами, так и с одним спиральным или винтовым, имеющими порт промежуточного всасывания.
    22 отличается от 407с в основном более высокой температурой нагнетания, что,кстати, раньше было очень важно для использования 502 фреона вместо 22 - те же вроде бы параметры, но темпер-ра нагнетания у 502 на 20 градк меньше.
    Последний раз редактировалось tepnasos; 07.02.2010 в 16:08. Причина: нет вставляемого файла

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    привожу для разных фреонов данные расчёта холодильного цикла с экономайзером...
    ...я предлогаю забыть, что есть другие фреоны, кроме (Ту)- 22 и (L)-410, (шутка, самолёты были такие), так вот, лучше даже 22, - его у меня много, и если учесть стоимость, то уж лучше я переведу с 410го - на 22-й, с потерей в коэффициентах, чем буду покупать этот 410-й для экспериментов. Более того, согласет сделать два испарителя ( с поочерёдной коммутацией), лишь бы избежать потерь на "оттаивание", и соответственно выиграть в затратах, ибо простое "продывание" испарителя, это тоже - оттаивание. Вопрос с объёме теплообменников, я уже говорил, что они будут представлять из себя секции из 12-16ти мм медной трубы, длинной 16 метров, навитой в спираль диаметром 20-25 см, а вот как их (спирали) соединить , и сколько?, этог уж tepnasos обещал подсчитать...

Похожие темы

  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы