Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: EW971

  1. #1
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию EW971

    Либо туплю я, либо...

    Нужно настроить новую горку от "Бримстон-Бел" с контроллером ID971 (дальше ещё LX, кажется есть, а наверху - eco...). Попался мне такой впервые, обратил внимание на скудность меню по сравнению с привычными 961-974. Но главное, что я почему-то не нашёл параметра diF - меню начинается с HSE... На двух градусах, что забиты по умолчанию, компрессор долго не проживёт...

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    diF
    В папке СР должен быть.

  3. #3
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В папке СР должен быть.
    Там вообще папок нет - всё подряд! HSE, LSE, dty, dit, det и т.д.

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Либо туплю я, либо
    961 с одним рыле, 971 с двумя, 974 с тремя
    также есть возможность прятать параметры на подуровень))

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    подуровень
    Мысль такая была - найти не смог. Сейчас почитал - завтра потыркаюсь...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Там вообще папок нет - всё подряд! HSE, LSE, dty, dit, det и т.д.
    А параметр PS присутствовал. Это короч пароль, его вводишь. по умолчанию 15 и дальше в более расширенное меню попадаешь

  7. #7

    По умолчанию

    лоханулся короч PA 1 или PA 2 должно быть

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    HSE, LSE, diF - параметры уровня 1 .Если видны первые два ,то и diF должен быть виден.А в другую сторону от HSE пробовал листать?

  9. #9
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А в другую сторону от HSE пробовал листать?
    Хм... Не помню... Круг проходил полностью несколько раз, это точно - искал хоть какое-то значение, похожее на диф. А по факту он - 2 градуса. Полазав, плюнул - другая работа была, завтра ещё попробую.

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    пароль 135 http://holodforum.ru/showthread.php?t=2223 и скачай для себя инструкцию http://www.infrost.ru/tech_info/dire...ection_eliwel/

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Друзья, прежде всего дико извиняюсь: контроллер - EW971 eco.

    Но проблема осталась. Пароли у меня по нулям, инструкция есть. При входе в режим программирования первым вылезает HSE, хотя должен быть diF. Крутил меню во все стороны, держал нажатой и левую нижнюю, и дважды подряд длительно нажимал SET. Нифига.

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Дима , а в чём проблема ? Прочти и осознай http://doc.mosinv.ru/Eliwell/1_CR/EW...971-974_RU.pdf Для получения доступа к меню «Программирования» удерживайте нажатой кнопку не менее 5 секунд

    Бывают конечно упрощенные версии приборов прошитые под конкретное оборудование , но они обычно имеют надпись на корпусе с лицевой стороны с названием того , для чего сделаны. А возвраты криво прошитых контроллеров для нас не редкость.

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Для получения доступа к меню «Программирования» удерживайте нажатой кнопку не менее 5 секунд
    Нажимаю и вижу:

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    HSE, LSE, dty, dit, det
    Где diF?

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    возвраты криво прошитых контроллеров для нас не редкость.
    Вот и хочу понять: криво прошито или мне попался супербюджетный контроллер нового типа со скрытой целью запороть скорее компрессор?

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Если маркировка правильная, то diff должно присутствовать: http://www.aircool.su/CatalogImages/...X_mo_04-02.pdf
    Но я встречал, например, витрину, в контроллере которой не было вообще папки CP!
    Вернее - нескольких папок, остальные не помню. Ребята кстати разьяснили, что такое возможно, когда производитель переносит эту папку в "скрытые файлы". Т.е. они есть, но их просто не видно.
    И встречал контроллеры (кажется Evco), которые вообще не желали программироваться, типа - принимайте как есть.
    Так что все может быть.

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Но я встречал, например, витрину, в контроллере которой не было вообще папки CP!
    Вернее - нескольких папок, остальные не помню. Ребята кстати разьяснили, что такое возможно, когда производитель переносит эту папку в "скрытые файлы". Т.е. они есть, но их просто не видно.
    У меня нет ни одной папки, всего в настройках - от силы 15 параметров, остальное где-то скрыто. В принципе, мне уже ясно, что нужно поставщика трясти...

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Дима ! У тебя вообще там второй уровень то хоть есть ? Ты ж вроде говорил , что не запаролен , значит может и там быть. Я часто сталкиваюсь с тем , что некоторые параметры , которые я привык видеть на первом уровне размещаются во втором.
    PS1 1-2 PaSsword 1. Пароль доступа (если не 0) к параметрам меню «Программирования» 1-го уровня.
    PS2 2 PaSsword 2. Пароль доступа (если не 0) к параметрам меню «Программирования» 2-го уровня.

    Эти параметры есть ?


  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    сказал же уже человек пароль PA2 "15" откроются все настройки. EW простой как тапок))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    EW простой как тапок))
    Не так и прост :
    Пароль PA1 защищает доступ к уровню 1 (пользователь), а пароль PA2 защищает доступ к уровню 2
    (Производитель) меню «Программирования». Параметры 2-го уровня включают в себя параметры и 1-го уровня.
    В исходной конфигурации пароль уровня 1 отключен (=0), а для уровня 2 активизирован (=15).

  19. #19
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    PS1 1-2 PaSsword 1. Пароль доступа (если не 0) к параметрам меню «Программирования» 1-го уровня.
    PS2 2 PaSsword 2. Пароль доступа (если не 0) к параметрам меню «Программирования» 2-го уровня.
    Эти параметры есть ?
    Нету!

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сказал же уже человек
    Человек выразился весьма загадочно. Теперь допёр, что нужно сделать... Завтра отпишусь.

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    EW простой как тапок))
    Быть может... Но я впервые с такой фигнёй столкнулся!

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сказал же уже человек пароль PA2 "15" откроются все настройки. EW простой как тапок))