    Ох уж эти ноу-хау, не дают спокойно работать. Уже не первый кондиционер не инвертор , но с сигнальной линией. Позвонили - не охлаждает. Кондиционеру год и 4 месяца. Приехал, раскрыл внешний блок и вот что увидел:
    DSC02812.jpgDSC02813.jpgDSC02814.jpgDSC02815.jpgDSC02816.jpg
    Отгорел провод компрессора . Точнее питающий.
    Воссоздал соединение , запустил, через час звонок - мигает и на пульт не реагирует. Ошибка - нет связи между блоками. Питание на внутреннем блоке есть , светодиод мигает пять раз. На внутреннем мигает АВТО подтверждая ту же ошибку.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Да , чтоб вопросов по току не задавали - ток потребления от 7,5 до 8,3 А .
    DSC02817.jpgDSC02818.jpgDSC02819.jpgDSC02822.jpgDSC02823.jpgDSC02824.jpgDSC02825.jpgDSC02827.jpgDSC02828.jpgDSC02829.jpg
    В каком из блоков - наружном или внутреннем искать ? До появления неисправности на сигнальной линии было 30-33 В , теперь 20-21 В. Из за чего возникла неисправность - тоже не ясно. Провод отгорел , скорее всего , из за плохого контакта и не последний фактор сыграло то, что пыли в наружном блоке было очень много, следовательно нагрузка на компрессор была большая.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    DSC02830.jpg Лист с кодами ошибок именно этой модели.

  4. #4

    По умолчанию

    у них это болезнь, работает 2-3 сезона и просто в одинь день дохнет и усё,
    дешевле и легче заменить плату на внутр. блоке на универсальную и забыть.( притом пускатель есть уже в наружке )
    за это лето у меня уже 5 таких было,
    универс.плата стоит 150 грн, меньше чем 20$.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Ох уж эти ноу-хау, не дают спокойно работать. Уже не первый кондиционер не инвертор , но с сигнальной линией. Позвонили - не охлаждает. Кондиционеру год и 4 месяца. Приехал, раскрыл внешний блок и вот что увидел:

    Отгорел провод компрессора . Точнее питающий.
    Воссоздал соединение , запустил, через час звонок - мигает и на пульт не реагирует. Ошибка - нет связи между блоками. Питание на внутреннем блоке есть , светодиод мигает пять раз. На внутреннем мигает АВТО подтверждая ту же ошибку.
    Очень все похоже на Лессар , Кенташу, Мидея, Вентра ))) но с таким дефектом не сталкивался

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    дешевле и легче заменить плату на внутр. блоке на универсальную
    Дешевле и легче не браться за работу в таком вот случае. Это сколько проводов ещё надо будет добавить , чтобы слепить горбатого ?
    DSC02826.jpg
    кстати "везёт" заказчику уже со вторым кондиционером, на первом , точно таком же , ушел фреон в наружном блоке. По гарантии поставила им фирма-установщик второй.
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    Очень все похоже на Лессар , Кенташу, Мидея, Вентра
    Только колодки для подключения иногда отличаются местом расположения. Бывает откроещь крышку , а там нет ничего , колодка снизу сбоку , как на Carrier

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    Ошибка - нет связи между блоками.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    о вторым кондиционером
    а подкинуть модуля для проверки кто из них внутренний или наружный

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    а подкинуть модуля для проверки кто из них внутренний или наружный
    Знаешь , мысль такая посещала , НО ! Угробить второй кондиционер - перебор. Я ведь не знаю причину выхода из строя , осциллограф туда не затащишь, не посмотришь. На внешней плате место подключения сигнального провода , диод и резистор после него - слегка желтоватые места пайки от вероятного нагрева. Логичнее предположить , что что то с внешней платой произошло, да и дождь вчера был после того , как сделал, сырость и компрессор горячий. Кстати там шубы на компрессоре не наблюдается (войлочной).

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Из "Руководства пользователя" :
    Молния или работа беспроводной автомобильной гарнитуры могут вызвать неполадки в работе кондиционера...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    там шубы на компрессоре не наблюдается
    или забыли или экономили..
    А наружный модуль при включении как то хоть реагирует ? там должен быть светодиод

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    леонид1014, я недаром фото выложил по максимуму. И светодиод там есть и светит он при включении блока и мигать потом начинает так же (пять импульсов)
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Питание на внутреннем блоке есть , светодиод мигает пять раз. На внутреннем мигает АВТО подтверждая ту же ошибку.

  12. #12

    По умолчанию

    на плату приходит белый провод , он там на плате имеет хороший контакт ?

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    r13а, необходимо проверить наличие напряжения на стабилитроне ZD1 платы внутреннего блока в пределах 24 в, если нет то исправность цепи D17, R20, R21, E6 и также целостность соединительного провода линии s. проверить исправность оптопар IC5, IC6 платы внутреннего блока и R31, D18, IC7, IC8 платы наружнего блока. думаю ломаться в этой цепи больше нечему. Мигание светодиода платы наружнего блока пять раз, как вы и говорите, подтверждает отсутствие связи между платами.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Дешевле и легче не браться за работу в таком вот случае. Это сколько проводов ещё надо будет добавить , чтобы слепить горбатого ?
    хватает родной проводки, а плата QD-UO3A да и времени час на всё уйдёт

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    После замены детальки оказалось , что процессор пострадал и смысла ковырять далее - нет. Если подвернётся где по утилизации подобный блок - тогда и заменим. Заказчик ничего решить не может , думает. Ну, пока думает - мы отдыхаем.
    DSC02840.jpgDSC02841.jpg

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    R13а, а что за деталь вышла из строя?

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Резистор в цепи питания контроллера.

  18. #18
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    После замены детальки оказалось , что процессор пострадал...
    DSC02840.jpgDSC02841.jpg
    Хм-м, подозрительно как он при этом сигнализирует ошибку миганием светодиода?

    У меня был случай с отсутствием межблочной связи на Carrier 38QCE030. Там плата в наружке - один в один (проц NEC'овский), да и контакторы тоже CHINT'овские. Но причина была довольно банальна: сгорал предохранитель из-за подбитой управляющей обмотки контактора. И все это было в двух блоках, висящих в одном месте, правда, на разных фазах.

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    сгорал предохранитель из-за подбитой управляющей обмотки контактора.
    Если внимательно смотреть все фото , что выложил , то видно , что предохранитель цел.

  20. #20
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Если внимательно смотреть все фото , что выложил , то видно , что предохранитель цел.
    Предохранитель сгорал в моем случае. А в Вашем мне стало любопытно, как проц с "подбитым" питанием корректно сигнализировал ошибку светодиодом.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •