Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
А зачем менять под 22й ? Капилярка другая , паук во внутрянке другой, испаритель размером отличается . Не проще ли менять на 410й , тем более, что он ближе .
Нельзя!!! Если сравнить два компрессора с одинаковой объемной производительностью, то на R410 холодопроизводительность будет прим. на 60% больше, чем на R22 (R407). Поэтому на компрессорах для R410 стоят более мощные электродвигатели. Для R410 автоматика одинаковая с СО2, т.к. газ высокого давления.
R410 аналог R13а, у тебя же ник такой же!

Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
Купили чуваки 24й блок внутрянку на 410м , да слепили его с наружкой на 22м. Так и не добились ничего, кроме кипения мозга, да ещё и меня к кипению подключили, пока я на наклейки не посмотрел , да не понял. Секс закончился установкой испарителя с убитой 24й лыжи на 22м, а новый испаритель под 410й лежит.
Они потеряли 60% холодопроизводительности. См. разъяснения выше.