Кондиционер Haier AC242ACAAA (HCFU -24HO3) - надпись на внутреннем блоке, Haier AU282AHADA (HBU -24HDO3) - на наружнем (или наоборот)).
Суть в чем: Заказчик обратился с просьбой: продиагностировать, и, если получится, установить в другое место. Симптомы были такие: после включения отрубается, и мигает красная лампочка на внутреннем блоке. Кондер сдемонтировали, отвезли к себе, собрали, долго вакуумировали, с грехом пополам заправили по весам (на шильдике 2,48 кг R22).
Результат: после включения запускается вентилятор внутреннего блока, через 3 минуты отрубается и включается компрессор с вентилятором наружнего. После танцев с бубном удается добиться того, внутренний блок и наружний работают одновременно. При этом, когда запускается компрессор, падает давление на газовой линии, и немного на жидкостной (с +9 до +7 атм), секунд через 15 начинает потихоньку расти. Компрессор (Copeland) рычит, сам прохладный, а верхние 3 см горячие, аж обжигают. через несколько минут звук компрессора плавно меняется, и кажется вот-вот превратиться в приятное урчание... но компрессор вырубается, без индикаций на внутреннем блоке. Даже при согретых руками датчиках температуры.
Подскажите, что проверить, что померить, какие есть варианты диагноза?
Социальные закладки