Тема: Сплит LG07 спустя неделю после монтажа не холодит. Давление после включ. 2 бар.

  1. #21
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Сообщение от Добрый
    вакум держит.
    -Повеселили ,чесслово , на вакуум ,где -1 бар ,а где положенные 28-34 бара опрессовки рекомендованные заводом изготовителем .
    Не все изготовители настолько не доверяют установщикам Панасоник, к примеру, утверждает, что достаточно 10 минутного вакуумирования после достжения 0 и 5 минут ожидания движения стрелки после отключения насоса.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    Не все изготовители настолько не доверяют установщикам Панасоник, к примеру, утверждает, что достаточно 10 минутного вакуумирования после достжения 0 и 5 минут ожидания движения стрелки после отключения насоса.
    а можно этот документ где нить посмотреть? Может ссылку дадите?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
    а можно этот документ где нить посмотреть?
    В туалете такой документ надо искать))

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
    а можно этот документ где нить посмотреть? Может ссылку дадите?
    любая инструкция по установке панаса или того же самсунга. не менее чем 15-и минутное вакуумирование,потом 2-5 минут на ожидание. если память не изменяет.

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Вот для мицубиши инструкции
    http://www.mitsubishi-comfort.ru/ins...i-po-ustanovke
    Для панасоника на бумаге только есть, но где-нибудь в инете точно лежит если поискать.
    Вообще рекомендации по продувке азотом пока видел только для LG и китайцев.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    Вот для мицубиши инструкции
    http://www.mitsubishi-comfort.ru/ins...i-po-ustanovke
    Для панасоника на бумаге только есть, но где-нибудь в инете точно лежит если поискать.
    Вообще рекомендации по продувке азотом пока видел только для LG и китайцев.
    Спасибо!

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Боюсь, что одной из причин утечки может оказаться китайсськая труба, для 410-го не предназначенная: уже не раз напарывались на это.

  8. #28
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    китайсськая труба, для 410-го не предназначенна
    Зато она мягкая , гнётся легко и вальцуется хоть пальцем , а внутри под тонким слоем меди тихо прячется алюминий..

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  2. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 18:33
  4. Сплит после заправки не холодит!!!
    от to34rus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 08:58
  5. Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •