Доброго Здоровье всем! Нужно заправить аитрину BXL- 1508/ Фреон 404а. Но на шильдике нет количества. Подскажите ско ко нужно фреона и можно ли 404 заменить на 22. Если можно, то на сколько процентов меньньше или больше?![]()
Доброго Здоровье всем! Нужно заправить аитрину BXL- 1508/ Фреон 404а. Но на шильдике нет количества. Подскажите ско ко нужно фреона и можно ли 404 заменить на 22. Если можно, то на сколько процентов меньньше или больше?![]()
Заменить без переделки не советую - уже писали, что недодают температуру. В НТ исполнении это 5 градусов получается. А что, фреон такой дорогой? Вроде он даже дешевле 134а...
Вьюга4,Его просто пока нет, ближайщий магазин за 1000 км. В наличии тока 22. Впринципе мона и покурить пока привезут, но сколько для неё(вертины) надо тож не известно. Если по да влению, то в помещении не менее 28 гр. А у комерса там торты вкусные.
Заправляй по протяжке небольшими дозами.
После одного нашего имел пару заказов по замене компрессоров в течение полугода после его заправки. Причем даже не летом, а в межсезонье, когда нагрузка попроще. 404а у него не было. Вот состояние конденсаторов уже не помню после него (как версия сгорания компрессора), сам вылизываю и конденсатор и вентилятор.
Кстати, давление кипения у 404а значительно отличается от 22-го - для среднетемпературного режимоа оно прет под +3,0 это нормально для 404а.
Для тортовой выводи на +2,5 бар, окончательная проверка при +2 град. с в камере. Лучше конечно при ноле.
NAVIGATOR, вЕтрина пишется немного не так - вИтрина, весь фреон нонча везут из Китая, у тя чо рядом кЕтайцефф нету??? заправь 507. 22 тока на крайняк, в смысле на время и закажи баллон 404 а лучше 507. Хотя если торты то можно и 22. По давлению придется. вроде ничо сложного![]()
Хорошо что хоть не фрИоном заправить))
А по теме - зачем изобретать велосипед. Фреон 22 и 507(или 404) у холодильщика который занимается торговым оборудованием, в частности, должен быть ВСЕГДА. У меня в машине всегда есть 22, 507, 406, 600, 134. И то я переживаю что 410 дома остается. Надо хоть литровый баллончик налить. Без обид. Просто мысли вслух.
Торты-мороженое? BXL- 1508/ Фреон 404а- низкотемпературный(-18) ,если так,то промыв конденсатор на 22-ом должно получится около этого. Тогда
Ну а если этот прилавок на плюс гоняют я бы и не ввязывался (если конечно ты буковки не перепутал BXC-1508 или BK-1508)
coolerman65, в Питер жара пришла? Или просто вымотался за день? Почему это 404а только для низкого, почему нельзя использовать в среднем режиме, да ещё и с низким компрессором (что скорее всего)? Ладно у нас тут мозг плывёт от жары, а ты чего?
NAVIGATOR, данных BXL- 1508/ Фреон 404а как бы мало для определения витрины, при заправке 22м потеряешь пару - тройку градусов. Но для кондитерки (если это кондитерская витрина) будет вполне нормально. И ещё - если решил заняться после сплитов торговым холодом, забывай про весы, учись заправлять по протяжке.
BXL- 1508 низкотемпературный(-18) прилавок.
VMG,Так лучше? И жарко (для Питера) и устал,но в интернете марку поискал.. http://xn--80afgmkqeqqd8a.com/holod/...c/protec-v.htm
У зака был типа моноблок RS-232 (производства ГДР), рабочий режим - минус 18. Заказчик захотел перевести его в 0...+2. В этом я ему программно помог с помощью 974-го контроллера, а проблемы агрегата достались лучшему другу. В общем. ни другу, ни заку это не ндравицца...
У друга много возни, у зака стабильные расходы.