Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Заправить ветрину.

  1. #1

    По умолчанию Заправить ветрину.

    Доброго Здоровье всем! Нужно заправить аитрину BXL- 1508/ Фреон 404а. Но на шильдике нет количества. Подскажите ско ко нужно фреона и можно ли 404 заменить на 22. Если можно, то на сколько процентов меньньше или больше?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Заменить без переделки не советую - уже писали, что недодают температуру. В НТ исполнении это 5 градусов получается. А что, фреон такой дорогой? Вроде он даже дешевле 134а...

  3. #3

    По умолчанию

    Вьюга4,Его просто пока нет, ближайщий магазин за 1000 км. В наличии тока 22. Впринципе мона и покурить пока привезут, но сколько для неё(вертины) надо тож не известно. Если по да влению, то в помещении не менее 28 гр. А у комерса там торты вкусные.

  4. #4

    По умолчанию

    Заправляй по протяжке небольшими дозами.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    После одного нашего имел пару заказов по замене компрессоров в течение полугода после его заправки. Причем даже не летом, а в межсезонье, когда нагрузка попроще. 404а у него не было. Вот состояние конденсаторов уже не помню после него (как версия сгорания компрессора), сам вылизываю и конденсатор и вентилятор.
    Кстати, давление кипения у 404а значительно отличается от 22-го - для среднетемпературного режимоа оно прет под +3,0 это нормально для 404а.
    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    Заправляй по протяжке небольшими дозами.
    Для тортовой выводи на +2,5 бар, окончательная проверка при +2 град. с в камере. Лучше конечно при ноле.

  6. #6

    По умолчанию

    NAVIGATOR, вЕтрина пишется немного не так - вИтрина, весь фреон нонча везут из Китая, у тя чо рядом кЕтайцефф нету??? заправь 507. 22 тока на крайняк, в смысле на время и закажи баллон 404 а лучше 507. Хотя если торты то можно и 22. По давлению придется. вроде ничо сложного

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    NAVIGATOR, вЕтрина пишется немного не так - вИтрина
    Хорошо что хоть не фрИоном заправить))
    А по теме - зачем изобретать велосипед. Фреон 22 и 507(или 404) у холодильщика который занимается торговым оборудованием, в частности, должен быть ВСЕГДА. У меня в машине всегда есть 22, 507, 406, 600, 134. И то я переживаю что 410 дома остается. Надо хоть литровый баллончик налить. Без обид. Просто мысли вслух.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    ... У меня в машине всегда есть 22, 507, 406, 600, 134.
    У меня еще и 12 фреон возится.Надо иметь,или отдать конкуренту заказ.

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    А у комерса там торты вкусные
    Торты-мороженое? BXL- 1508/ Фреон 404а- низкотемпературный(-18) ,если так,то промыв конденсатор на 22-ом должно получится около этого. Тогда
    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    Заправляй по протяжке небольшими дозами
    Ну а если этот прилавок на плюс гоняют я бы и не ввязывался (если конечно ты буковки не перепутал BXC-1508 или BK-1508)

  10. #10
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    coolerman65, в Питер жара пришла? Или просто вымотался за день? Почему это 404а только для низкого, почему нельзя использовать в среднем режиме, да ещё и с низким компрессором (что скорее всего)? Ладно у нас тут мозг плывёт от жары, а ты чего?



    NAVIGATOR, данных BXL- 1508/ Фреон 404а как бы мало для определения витрины, при заправке 22м потеряешь пару - тройку градусов. Но для кондитерки (если это кондитерская витрина) будет вполне нормально. И ещё - если решил заняться после сплитов торговым холодом, забывай про весы, учись заправлять по протяжке.

  11. #11
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    BXL- 1508 низкотемпературный(-18) прилавок.
    VMG,Так лучше? И жарко (для Питера) и устал,но в интернете марку поискал.. http://xn--80afgmkqeqqd8a.com/holod/...c/protec-v.htm

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    в интернете марку поискал.. http://xn--80afgmkqeqqd8a.com/holod/...c/protec-v.htm
    Согласись, это не мне минус, а ТС. нужно развёрнуто формулировать вопрос. Да и тебе зачем шариться по тырнету ради такого пустякового вопроса.
    И рас это низкая витрина, поддержу тебя – эксплуатация в среднем режиме вылезет боком.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    И рас это низкая витрина, поддержу тебя – эксплуатация в среднем режиме вылезет боком.
    классика жанра ипёнать..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    ... И рас это низкая витрина, поддержу тебя – эксплуатация в среднем режиме вылезет боком.
    У зака был типа моноблок RS-232 (производства ГДР), рабочий режим - минус 18. Заказчик захотел перевести его в 0...+2. В этом я ему программно помог с помощью 974-го контроллера, а проблемы агрегата достались лучшему другу. В общем. ни другу, ни заку это не ндравицца...
    У друга много возни, у зака стабильные расходы.

Похожие темы

  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  2. Компрессор на R-290 заправить R-22
    от karelinikola в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  3. сплит система на ветрину колбасную
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:34
  4. Как заправить оконник?
    от Boris34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:03
  5. Как правильно заправить R-404
    от edelwais в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения