Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Требуется изменение нижнего предела охлаждения на колонном кондиционере MDV!

  1. #1

    По умолчанию Требуется изменение нижнего предела охлаждения на колонном кондиционере MDV!

    Кто может подсказать,что нужно сделать,кроме впайки паралельного сопротивления на датчик внутреннего блока?И если кто так делал,то величину этого сопротивления(хотя бы примерно).Отключение компрессора должно происходить по достижении 13-14 градусов Цельсия.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Это лишение гарантии

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Северный С Посмотреть сообщение
    .Отключение компрессора должно происходить по достижении 13-14 градусов Цельсия.
    теплообменник подмерзать будет, производительность упадет, может срабатывать трубный датчик.

  4. #4

    По умолчанию

    Клиент подписал отказ от гарантии,так что тут ограничений на кулибинство нет.А как бороться с обмерзанием теплообменника и отключением трубного датчика?

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Северный С, у тебя армяне фрукты охлаждают ? Датчик меняется целиком , а контроллер (любой от промхолода) не даёт замёрзнуть .

  6. #6

    По умолчанию

    Можно уточнить какой именно контроллер,и кстати как подобрать датчик?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Северный С Посмотреть сообщение
    как подобрать датчик
    зависит от кондиционера
    Цитата Сообщение от Северный С Посмотреть сообщение
    какой именно контроллер
    какие у вас есть ? С какими знакомы ?

  8. #8

    По умолчанию

    Северный С,заодно меняй и теплообменник внутренний с более редким шагом оребрения.

  9. #9

    По умолчанию

    путет обмерзание. надо бы тен на разморозку тулить ежели постоянно будет молотить. Ну а контроллер.. Элик от среднетемпературки вполне сойдет.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    от обмерзания по дешмански мона воткнуть в ламели термостат. но лучше приличный-к примеру данфосс UT-72. достиг скажем минус 1-компрессор "офф" и "сдувает" вентилятором..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 22:51
  2. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  3. Нет предела доброте! )))
    от Дмитрий-69 в разделе Курилка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 02:25
  4. Тены в кондиционере.
    от Мерч в разделе Fujitsu
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 14:26
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •