приехал по вызову
стоит средне и низко темп аргрегат с 2 мя спиральными компрессорами на каждом температурном режиме
на средней давление на всасе 7,5 атм нагн 16-17
прилавки все в плюсовой зоне
решил влить внего фреона и по началу это помогло упало давление до 6,3 амт
правда не надолго и потом вообще сразу нагнетание до 24 и ошибку по высокому выдает
опыта мала с этими установками
спасибо
Социальные закладки