Поясните, пожалуйста, механизм обмерзания трубок.
Если я правильно понимаю, при небольшой нехватке фреона, компрессор начинает высасывать его активнее из испарителя, в результате давление кипения снижается. При этом снижается температура кипения и холодопроизводительность. Когда температура кипения становится ниже 0, газ охлаждает трубки на столько, что конденсирующаяся на них влага замерзает, снижая при этом съём холода с испарителя. Если газ не согревается до плюсовой температуры до самого наружного блока, то обмерзает всасывающий вентиль.
Но почему может обмерзать нагнетающий?
Gefest,всё с ног на голову , на больную . Капилярка во внешнем блоке. Подающая обмерзает при недостаче газа , он расширяется до испарителя, обратка обмерзает, когда в испарителе хладагент не расширяется (нет сьёма холода) и докипает прямо в трубе и у компрессора.
Спасибо, понял.
Не понял только, почему у меня нагнетающая трубка обмерзала на кондере, с R410, при давлении всаса +6,5атм?может это быть из за того, что во время установки температура на улице была около 0?
В смысле +7,5атм. По манометру проверял, на всасе температура >0 была.
[quote="Gefest;163776"]Не понял только, почему у меня нагнетающая трубка обмерзала на кондере, с R410, при давлении всаса +6,5атм[/quot
КТ смотри.
Добрый день.
EWT 24 инвертор ставил 4-ре месяца назад, периодически обмерзают оба порта и нижний калач испарителя, все чистое. Единственная проблема ставил в дождь(как пристал срочно продукты все пропадают), вакуумировал около часа, для пущей верности продул линию на испаритель. Как догадка влага все таки осталась и периодически перекрывает капиляр интересно не постоянство данного сбоя было всего несколько раз за этот период (включил вентилятор на пять минут, испаритель оттаял и все работает как часики).
2Вьюга4: Включал на холод, фреон 410-й, температура кипения (по давлению на газовой трубе) составляла +5 по цельсию, но жидкостная трубка покрывалась инеем. При включении на тепло, конечно, оттаивала:-)
Ребята, впорос может не по теме, а что если комната 22 кв.м и в нее кондиционер поставить на 35 к.в метров (3,5 КВ), ничего страшного?
Просто дом кирпичный - кирпичь за день нагревается и дома очень жарко всегда, вот и думается поставить в нее 3,5, но родные настаивают на 2,5 КВ.
Мощность кондиционера примерно рассчитывается так: 0,1 кВт на 1 кв.м. площади помещения, + 0,1 кВт на 1 человека, + теплопоступления от компьютеров, телевизоров и тд техники, примерно 40% от электрической мощности. Иногда добавляют запас 30%. Для вашего случая, 3,5 кВт, думаю, в самый раз.
Gefest, понятно, спасибо. так и думаю.