Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подбор диаметра трубопровода

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию Подбор диаметра трубопровода

    Считаю диаметры DirCalc, довольно неплохо сходится с ручными расчетами, поэтому верю ему. Вот возникла ситуация централь 15,6 кВт -7/45 С. Нагнетательный трубопровод по программе и моим расчетам 16 труба. скорость в районе 12 м/с, потери в районе 1,3 К т.е. в допустимых пределах как по программе, так и согласно ручных расчетов. Подскажите насколько корректно подобран данный диаметр.Допустим ли он и насколько корректно будет работать установка, чем черевато зауженное сечение нагнетательного трубопровода. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Ростом давления нагнетания, снижением хладопроизводительности. Труба с таким диаметром, стоит на похожем по мощности агрегате.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Может ли зауженный диаметр нагнетательного трубопровода приводить к повышенным вибрациям, пульсациям хладагента в системе? Подьем порядка 6 метров.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    Может ли зауженный диаметр нагнетательного трубопровода приводить к повышенным вибрациям, пульсациям хладагента в системе
    может. но как вариант там не только это. на конденсаторе слышен "звон" клапанов? есть ли МО?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    может. но как вариант там не только это. на конденсаторе слышен "звон" клапанов? есть ли МО?
    Каким образом, интересует механика процесса, маслоотделитель есть. Звона нет.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    маслоотделитель есть
    поэтому и
    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    Звона нет.
    МО выполняет роль глушителя. а повышенный шум при заниженных диаметрах вполне реален. а если потери большие то это скажется и на работе системы в целом.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 00:36
  2. Подбор диаметра капилярной трубки кондиционера Panasonik u-b50dbe8
    от Dobry в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 11:38
  3. Расчет трубопровода
    от vadim1 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 22:00
  4. монтаж трубопровода
    от killbill в разделе Mitsubishi
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:12

Социальные закладки