Не запускается наружний блок не на обогрев, не на охлаждение кондей новый провода проверяли вроде не перепутано. Внутренний работает нормально дует на пульт реагирует. Наружный неживой. Что делать то подскажите.
Не запускается наружний блок не на обогрев, не на охлаждение кондей новый провода проверяли вроде не перепутано. Внутренний работает нормально дует на пульт реагирует. Наружный неживой. Что делать то подскажите.
если я не путаю там на плате должна быть LED индикация ошибок (на наружнике). зы: а провода ещё раз надо проверить))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Инверторы запускаются не синхронно со стартом внутреннего блока, надо немножко подождать. А если проблемы с пуском -по цепочке: подаётся ли напруга на наружный блок и т. д.
Провода проверял все по схеме в соответствии с инструкцией. В режими охлажения ждал минут 10 не реагирует думал датчик на улице температура была 16 градусов . Думаю ладно греть то ты должен переключился ждал опять минут 10-15 внутренний заработал внешний нет.Подключали не лицензированые специалисты так называемые поковырялись не могут ни чего говорят мол блок внешний. Ну говорю снимайте повезу в ремонт сразу. Сняли сейчас стоит дома не знаю куда тыкаться . Ребят помогите кто компитентен в установке и ремонте.
Надоели дилетанты!!!!!
rejiser,
Значит так.. Раз у тя наружка стоит дома..
Открываешь крышку внутряка. Подбрасываешь провода на колодку внутряка строго по схеме.
Обычно провода циферка к циферке( это так по простому 1-1,2-2.. ну и т.д)
Далее запускаешь внутряк и смотришь че там у тебя приходит на колодку наружки.
Если на радостях запуститься ВЫКЛЮЧИ немедленно.
Ежели нет то, система там примерно простая.. Ноль, питание компрессора(фаза), а может и на плату анвертора питание. Это не столь важно щас, питание вентилятора наружки, питание клапана. Относительно нуля проверь мультиметром есть ли на клемах напруга.
Можно не подключая наружки проверить на колодке внутряка.
При отсутствии питающего на компрессор надо рыть че там во внутряке.. Так вобще не видя и не делая сложно на пальцах пояснять. Однако есть подозрение что по какой то причине накрылся преобразователь.. Обычная засада инверторов.. Ну что могу те сказать..Тоды те в СЦ мало кто ремонтирует силовую часть анверторов.. Ремонтирую сам в принципе такое.. Но Москва далековато))
Гадание на кофейной гуще?
А что даст измерение напряжения у инвертора на двигателях, клапанах и т.п.?
И почему у нового инвертора должен сразу накрыться "преобразователь"?
Может проблема всего лишь в линии связи между платами и считывание кода ошибки с платы наружного блока как раз и скажет кто и когда обосрался?
Да, в Москве таджикам и узбекам не досуг ремонтировать анверторы.
Мы тут тупые савсем темные. Меняем блоки целиком. Внутренний и наружный. :rolleyes:
Были грузин 1 штука и молдованин 1 штука . Ставили не было у них ни монометров ничего такого не видел чтоб проверяли на утечку развальцевали трубки прикрутили и все. Как считать ошибки то подскажите. Индикатор на внутренем не моргает работает как и написано в инструкции.
Если отличительные особенности при установки простого и инверторного кондея. В чем разница если есть.
В принципе нету,если только подача питания...
2rejiser,когда запускали кондей какой режим работы был на пульте?Случайно не вентиляция?Сколько было выставлено градусов?Может он не видел смысла запускаться.И потом,при переключении с холода на тепло должно пройти не мало времени что бы поменять местами контур.Может не так уж все и плохо![]()
Последний раз редактировалось sergeyk_a; 02.05.2012 в 22:22.
airwave,
Не шали))
Я же не поставил точный диагноз..
Сказал же ну щупая тяжело сказать))
А насчет преобразователя.. Дык мог и помереть дело не хитрое.
Насчет ремонта оного.. Не все так просто как те кажеться))
А измирение даст есть ли оно там вобще. То есть приходит ли на наружку хоть что то.. Или там просто дырка от бублика. Потом уже и дальше ковырять можно че там вобще такое. Может и живая наружка полностью. Да вот не задача нету на ней питания и все тут))
Если нет питания на наружке, любой анвертор внутренний выдаст ошибку связи.
Тема чей то стеб.
За ремонтом Хитачи велкам в Нимал