был случай кондей после недолгой нормальнойработы начинал уходить наваккум,затем отключался. Минут через 5 включался и снова всё повторялось.наличие фреона в норме. нет заломов трассы.
был случай кондей после недолгой нормальнойработы начинал уходить наваккум,затем отключался. Минут через 5 включался и снова всё повторялось.наличие фреона в норме. нет заломов трассы.
Просто так сплит на ваккум не уходит. Либо засор ( во что я слабо верю, но бывает) либо где то что то перекрыто))
позвонил к дилерам MITSUBISHI ,посоветовали посмотреть всёли в порядке с эл. клапаном. Не4-х ходовый.Оказалось при транспортировке сам электромагнит немного сместился.Он не винтом крепится а этакой клипсой.Поправил всё заработало.Дилер говорит это не в первый раз бывало.:confused:
Вентиль с клипсой - это герметичный Fujikoki.
Его все нормальные прозводители дополнительно фиксируют стяжкой. Чето ME совсем расслабились
Социальные закладки