Тема: Внезапная остановка кондиционера

  1. #1

    По умолчанию Внезапная остановка кондиционера

    добрый день уважаемые!
    подскажите в чем брак:
    сплит-система pvr-12sh/pvri-12sh. проработал без замечаний 2,5 месяца, после чего перестал холодить и мне позвонили. компрессор (когда остывший) работает несколько секунд и останавливается, а когда разогреется делает попытки запуститься, но безуспешно (прокрехтев 1 секунду глохнет), так с периодичностью каждые 5-10мин. вентилятор крутится. напряжение на наружный блок с внутреннего поступает стабильно 216-220в, сила потребляемого тока компрессора 15,5-16 а (норма 4,5), масло имеет зеленоватый оттенок.
    пробовал менять пуск.конденсатор, таже история. пробовал откинуть тепловое реле, таже история. на компрессор напруга идет, он сильно греется, делает попытки запуска и все....

    стоял в серверной 15 кв.м, наружный блок в большом теплом подвале,теплообменник чистый! утечек не было. влаги тоже не могли запустить, т.к. делалось в тепле и норм вакуумировалось. рядом в комнате стоит такой же и работает, только на тепло, но не круглосуточно.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    масло имеет зеленоватый оттенок.
    влага в системе ,точно ли его вакуумировали ? Думаю , что тест на кислотность бессмысленно делать. Компрессор мёртв, межвитковое .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    влага в системе ,точно ли его вакуумировали ?
    100%

  4. #4

    По умолчанию

    - Встроенная система самодиагностики. Код ошибки высвечивается на дисплее, благодаря чему можно легко диагностировать и устранить поломку.не ужели не чего не пишит?
    Как написали выше....склоняюсь к тому же компрессору пиздокин шванс,а больше там ломаться нечему.Все что можно ты уже проверил,хотя был у меня случай похожий, до заправщики залили по уши,пока не перезаправил по весам не мог запустить(((

  5. #5

    По умолчанию

    Да,и еще один момент!По питанию там все в порядке?Замерь напругу при пуске!Если есть возможность по пробуй запитать из другого места.

  6. #6
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    коряво поставил вот и всего делов))

  7. #7

    По умолчанию

    sergeyk_a, работал 2 месяца хорошо, перезаправка не причем к сожалению
    я уже давно понял что компрессору конец, ток 15А, от другого места запитывал, ток сразу 15ку выдает
    просто непонятно: влага ли это? и откуда скотина взялась, если вакуумировал + труба свежая из новой упаковки на него пришлась.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    коряво поставил вот и всего делов))
    Обоснуй-ка пряморукий)

  9. #9
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    перегрев компрессора с чего?
    либо масло поросло изза влаги, либо мало фреона была, ога?
    тест на кислотность масла, и пофиг вакуумировали вы его или нет. если водичка в трубах была или во фреоне, то вакуумируй не вакуумируй - в соседней ветке как раз обсуждают

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    на компрессор напруга идет, он сильно греется, делает попытки запуска и все
    Мертви пджелы гудуть слегка)) Потом совсем мертви))

  11. #11

    По умолчанию

    V@D1k,
    Ты тормозни малехо с наездами)) Компрессор мог выйти из строя по десятку причин))

  12. #12
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    заклинил он вот и всего)))
    а по каким причинам интересно 3хмесячные компрессора клинят? )
    раз конденсатор не помогает можно запускать молотком, предварительно сменив масло))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    3хмесячные компрессора клинят?
    Был один эпизод в магазинчике одном ,поставили а компрессор через месяц приказал долго жить а причина оказалось проще паренной репы .Стоял автомат на ноль и на фазу,автомат с нулем вышибало и приходила вторая фаза с другой ветки.Мы пришли а всё в норме ,пока при нас эта бяка не произошла а так бы за свой счет меняли.

  14. #14
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    ну это уж совсем чудеса электрики)))
    Неужели какието криворукие поставили на ввод 4 отдельных автомата? =О
    тогда да при пропадании "N" возникает перекос фаз и напруга получаеться уже отличная от 220

    в моём понимании как человека с электротехническим образованием в подобном случае нужен диф-автомат, либо 2полюсные на потребителей А то что у вас было - этож надо смотреть куда подключаете то
    И выбивать автомат при нормальной работе вообще не должно!

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    ну это уж совсем чудеса электрики)))
    Если бы чудеса!Чудеса это когда на трехфазник (моноблок)лепят 3 однополюсных автомата и пока по отдельности включают компрессор накрывается ,вот за это лично платил так как сказали что я не обьяснил электрику что надо поставить!

  16. #16

    По умолчанию

    Валера72,
    А я бы нах послал.. Проблемы электрика а не твои.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А я бы нах послал.. Проблемы электрика а не твои.
    Это ты и я понимаем а там ситуация была патовая ,нужно было монтаж всей камеры сдать а без компрессора сам знаешь температуры нет ,значит и денег нет.Я по другому свои деньги отбил и ещё столько же наварил.))

  18. #18
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    поэтому я только сам всегда подключаю, ну и деньги беру тоже соответственно сам))
    и всяким дедам-электрикам ничего не доверяю

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Компрессор мог выйти из строя по десятку причин
    меня больше пугает то что масло зеленоватое
    значит причина сводится к влаге?

  20. #20
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    ога
    Зеленоватый оттенок масла - наличие в масле солей меди. Причиной является влага во фреоновом контуре кондиционера. Тест на кислотность такого масла будет положительный.
    Вода во внутренней системе кондиционера со временем скапливается у каппилярки во внешнем блоке, замерзает и закупоривает её. В результате компрессор не может прокачать систему, перегревается и сгорает рабочая или пусковая обмотка.
    вдогонку

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наружный блок Panasonic CU-A7JKD, остановка вентилятора.
    от arif84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:36
  2. Остановка чиллера York (No Run Perm)
    от Danieldefo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 23:02
  3. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  4. внезапная утечка фреона
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 23:01
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •