Подскажите пожалуйста, как сделать оттайку среднетемпературной морозильной камеры, испарители стоят ещё советские длинной 230 и шириной 10 см.
Возможно ли установить ТЭНы и где их заказать. Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, как сделать оттайку среднетемпературной морозильной камеры, испарители стоят ещё советские длинной 230 и шириной 10 см.
Возможно ли установить ТЭНы и где их заказать. Заранее спасибо.
Горячими парами можно.
dmitriev, поставь контроллер диференциал побольше, температуру не занижай, можно вентилятор направить какой нибуть. Будет у тебя плачущий испаритель.
Во-первых, если оттайка будет автоматической, нужен контроллер или подходящий таймер. Оттайка горячим газом, конечно, круто, но дороговато выйдет по сравнению с электрической... Или имелась ввиду оттайка парами от установленной в объёме кастрюли с горячей водой? ))) Проще всего купить гибкий ТЭН и намотать-прикрутить его к испарителю. Можно и вентилятор поставить на оттайку...
Где заказать - пёс его знает: "...для оказания Вам более грамотной поддержки, пожалуйста, в настройках профиля отразите место проживания или регион.
для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально не указание места проживания будет расцениваться как не уважение к другим участникам форума...". (http://www.holodforum.ru/faq.php?faq..._forum_pravila).
Подождем ТС, пусть немного инфы подкинет
Похоже,что испарители с латунными рёбрами,натыканными очень часто,предназначены для оттайки парами.Что-то вроде ИРСН 24.У меня все попытки заставить их оттаивать заканчивались одним и тем же - установкой старых ,добрых "ифовских" или "аковских" ИРСН 10 (12).
Марку компрессора точно не знаю, старого выпуска привод через ремни электромотором, сама камера-полуподвальное кубов 10 помещение обложенное кирпичом внутри. Испарители стоят 4 шт по 2 длиной 220 , шириной 10 , высотой 30 см, ребра алюминий. Температура должна быть минус 6 градусов. Если делать оттайку горячим газом, то надо все перепаивать и перезаправлять. Вообще еще ни разу на таких камерах оттайку не встречал, отсутствует и автоматика при достижении заданной температуры. Типа включил и молотит без остановок, поэтому сильно обмерзают испарители.
МВВ всегда шли с комплектацией оттайки горячими парами
На эти испарители ТЭНЫ проблематично прикрутить. Если я правильно понял, испаритель - четыре трубы в сплошном аллюминиевом оребрении, кажись ИРСН-18 зовутся. Проще горячим газом, но повозиться придётся: скачать газ из системы, впаять соленоид, в схему таймер или контроллер(если экономить, то бытовая схема "ноу фрост" проканает), снова заправить. Вот только компрессор должен в тепле стоять, а то в зиму эта система не будет работать.
Гибкие ТЭНы,ELIWELL 974; 971 или аналог,пускатель на ТЭНы. http://soter.spb.ru/Elastichnie-gibk...entochnie-ENGL
контроллер DIXELL XR64CX - 3 датчика.
В дополнение мною сказанному, скажу, что вместо обычного соленоида лучше использовать четырёхходовый, как в кондёрах. Потому как, при стандартной схеме оттайка происходит теплом, накоплееном компрессором(как-то так, навскидку источник не укажу, гугл в помощь), а с 4-х ходовым происходит инверсия процесса, как в сплите, то есть испаритель становится конденсатором, и наоборот. Эффективность в разы выше. Условие то же: компрессор и конденсатор в тепле.
ЗЫ: наши местные умельцы это вовсю используют со старыми ИФами и ФВБСами.
Социальные закладки