На морозильном ларе Снеж МЛК800 сгорел компрессор GPY 12AF , подскажите пожалуйста что из ASPER подойдёт
На морозильном ларе Снеж МЛК800 сгорел компрессор GPY 12AF , подскажите пожалуйста что из ASPER подойдёт
GPY 12-320w NE 1130Z-322w NE 3130Z-344w
А NE2130Z
,благодарю
2130 предпочтительнее, у него конденсаторный пуск. Надежнее в плане тяжелого пуска.
Но сам факт установки 350 вт на ларь 800 литров по-моему слабовато, я предпочитаю 250 вт ставить на 400 литров.
Кстати ларь со стеклом или крышкой?
Ларь с двумя крышками ,сегодня поставил 2130,работает нормально
Там где он сейчас работает не меньше 25 ,стоит на кухне,поставил немного мощнее родного
Да пусть уже работает - просто имей ввиду насчет обдува, не доводи до проблемы при случае.
Кстати - догадался движок обдува промазать?
Движок честно говоря не трогал вроде работает чисто, а по поводу чистки, провел инструктаж с хозяином
Вечер добрый! Подсобите пожалуйста советом ! Возможна ли такая замена: вместо компрессора Данфосс NL 7.3 MF поставить Атлант СКО 175 ( R-134 ). шкаф Полаир, плюсовой, 700 литров? Заранее спасибо.
Спасибо за ответ. Намек понятен.
На многих среднетемперутурных витринах и шкафах производитель ставит низкотемпературные компрессоры в целях экономии , при этом оборудование работает.Вот я и интересуюсь по поводу замены данфоса на атлант (рабочий объем цилиндра того и другого отличаются на 0,03 куб. см.).Хотелось бы всетаки получить исчерпывающий ответ.