Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 241

Тема: Наглядно. Зачем нужен вакуум-насос и почему желателен подогрев компрессора (видео).

  1. #121

    По умолчанию

    На Атлантах дохнут да, щас вот позвали может тоже. Чего не скажеш о Снайге сколь ни вызывают в основном контура сгнили а Данфус целый, скорее дело в качестве м-к.

  2. #122
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    ...по поводу более глубокого вакуума пары бытового компрессора и вакуумника скажу - просто ты быстрей вакуумируешь( и то сомневаюсь, если б с 2-х сторон, то да), а вакуум глубже чем создаст вакуумный насос ты не получишь...
    Не спорю. Метод сомнительный, поэтому и хочу купить нормальный насос и секосом больше не заниматься.

  3. #123
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    ...Да, 10-15 кг, зато дёшево и сердито, а такая цацка от CPS, Mastercool, TIF, Yellow Jacket и прочих именитых брендов стартует от 300 баксов...
    Да и наш ящик судя по весу не дешевле будет. У совецкого - есть поверочный интервал? у фирменных его нету - работает и все, без вариантов...

  4. #124

    По умолчанию

    И всё же, подогревая мокрую пробирку, когда она высохнет быстрее, под вакуумом или просто открытая?

  5. #125
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    И всё же, подогревая мокрую пробирку, когда она высохнет быстрее, под вакуумом или просто открытая?
    Нууу судя с выше описанного нужно всё греть, потом продуть далее вакуумировать и желательно два раза.Андрей, все равно как с пробиркой важно что нужно греть.
    Вот ценная на мой взгляд инфа, ранее в сылке выдал всё ж снесу сюда.
    Профессиональное вакуумирование системы.
    Вакуумирование системы кондиционирования важнейший этап ее установки. Если эта процедура будет выполнена не качественно, то это не только снизит производительность кондиционера, но сильно уменьшить его ресурс.
    Вакуумированием называется удаление газов из внутреннего блока кондиционера и из труб, соединяющих его с внешним блоком. Наличие остатков воздуха в системе кондиционирования приводит к снижению производительности и повышению нагрузки на компрессор кондиционера.
    В процессе вакуумирования из внутреннего блока кондиционера должна быть удалена не только случайно попавшая туда вода, но и малейшая влага. Если этого не сделать, то это вначале пагубно повлияет на хладагент, а затем и на сам кондиционер, что выведет его из строя.
    Вакуумирование сплит-системы обязательно должно выполняться с помощью специального вакуумного насоса, который позволяет убрать из холодильного контура воздух и влагу.
    Конечно, вакуумный насос не в состоянии удалить капельки влаги с внутренней поверхности трубопровода сплит-системы. Принцип его работы несколько иной. За счет создаваемого вакуумным насосом разряжения температура кипения воды опускается ниже температуры окружающего воздуха (всем известно что температура кипения воды в горах на высоте 4000м уже не 100°С, а всего 85°С) и остатки воды в трубопроводе начинают кипеть и активно испаряться, то есть переходить в газообразную фазу. А уже пары воды вместе с остатками воздуха могут быть легко удалены с помощью вакуумного насоса.
    К сожалению, не редко приходится слышать, что так называемые специалисты не занимаются процессом вакуумирования сплитсистем по причине того, что эта процедура требует дорогостоящего оборудования и времени. Они полагают, что воздух и влага могут быть легко удалены с помощью нехитрой процедуры «продувки» системы фреоном, находящимся в наружном блоке кондиционера. Конечно, с помощью такой процедуры часть воздуха и влаги будут удалены из системы, но часть точно останется. Кроме того, уменьшится количество хладагента, находящееся в системе и необходимое для его качественной работы. Результат – снижение производительности кондиционера и в перспективе быстрый выход его из строя.
    Даже те монтажники, которые вакуумируют систему кондиционирования, чаще всего используют для подключения вакуумного насоса к кондиционеру и контроля над процессом вакуумирования обычный манометрический коллектор с манометрами и с набором шлангов.
    Однако обычные манометры не дают четкой и ясной картины происходящих при вакуумировании кондиционера процессов, так их основное предназначение измерять повышенное по сравнению с атмосферным давление, а не разряжение. Гораздо профессиональнее использовать для контроля процесса вакуумирования вакуумметр. Вакууметр дает ясную картину происходящих в системе кондиционирования процессов и позволяет делать выводы о готовности системы к заполнению хладагентом.
    Во время работы вакуумного насоса специалист следит за поведением стрелки вакууметра. Она должна последовательно и без остановок приближаться к отметке "0". Когда стрелка достигнет отметки "0", нужно закрыть вентиль, отключить насос и понаблюдать за "поведением" вакууметра.
    Возможные варианты поведения стрелки вакууметра:
    Стрелка показывает повышение давления и возвращается на предшествующее началу процесса вакуумирования значение 1атм. Эти показания говорят о том, что система негерметична и необходимо устранить течь.
    Стрелка показывает повышение давления, но отметки 1 атм не достигает. Обычно это означает, что в системе присутствует влага и процесс вакуумирования должен быть продолжен.
    Стрелка остается на нулевой отметке и давление не меняется в течение 10-15 минут. Это свидетельствует о том, что процесс вакуумирования завершен и система прошла проверку на вакуум.
    Однако, даже если не герметичность не обнаружена при вакуумировании, она может обнаружится при создании в системе рабочего давления, так при ряд некачественных соединений могут становиться герметичными за счет эффекта «присасывания» при вакууме. После проверки на вакуум желательно проверить систему на герметичность под давлением
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  6. #126

    По умолчанию

    Хотелось бы особое внимание уделить этому абзацу и особенно последнему предложению в нём, с координально всё меняющим выделенным словосочетанием
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    ...Конечно, вакуумный насос не в состоянии удалить капельки влаги с внутренней поверхности трубопровода сплит-системы. Принцип его работы несколько иной. За счет создаваемого вакуумным насосом разряжения температура кипения воды опускается ниже температуры окружающего воздуха (всем известно что температура кипения воды в горах на высоте 4000м уже не 100°С, а всего 85°С) и остатки воды в трубопроводе начинают кипеть и активно испаряться, то есть переходить в газообразную фазу. А уже пары воды вместе с остатками воздуха могут быть легко удалены с помощью вакуумного насоса...
    Вот в этом, практическом аспекте и хотелось бы рассмотреть проблему, а не просто смотреть на занимательную физику, да ещё и вакуумники сутками напролёт гонять от неверно сделанных выводов. Путина с Зензелем нет на вас: один с энергосберегающими лампами другой с позисторными пусковухами.

  7. #127
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Путина с Зензелем нет на вас...
    Зато Сталин здесь... )))

    Очень бы хотел посмотреть на прозрачную модель холодильного контура с подкрашенными молекулами водяного пара и подключенным вакуумным насосом к стороне низкого давления, а потом ещё посмотреть бы на схему с вакуумным насосом, подключенным к обеим сторонам, и ту же схему, но уже с двумя насосами... Интересно, как молекулы будут двигаться в контуре...

    Другой форумчанин недавно задавал вопрос о том, как вакуумируют холодильники на заводах, но никто не ответил. Я бы тоже хотел послушать - давно интересует этот вопрос...

  8. #128
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Другой форумчанин недавно задавал вопрос о том, как вакуумируют холодильники на заводах, но никто не ответил. Я бы тоже хотел послушать - давно интересует этот вопрос...
    На заводе АТЛАНТ в чаности в ихнем сервисе, стоит мощная установвка(вакуматор). Вакумируют минут 15-ть и на стенд.
    А, вот на заводе позис мне понравилось отношение к проверке. Сначало закачивают гелий, проверяют на утечку, потом азот(сушат), а дальше заправляют. По, этому изночально, утечки исключены. А, как у наших братьев из-за рубежа, не могу сказать, не видел.

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение



    Другой форумчанин недавно задавал вопрос о том, как вакуумируют холодильники на заводах, но никто не ответил. Я бы тоже хотел послушать - давно интересует этот вопрос...
    Про бытовые и торговые не знаю, а вот промышленные так:ставится эта машина в термокамеру с температурой градусов 40 и вакуумируется 12 часов. За это время вся влага вытягивается, потом заправка и испытания.Но это, оговорюсь, применялось для спец. техники, а что для народного хозяйства, то там и грязь и вода и болты в картерах компрессоров...

  10. #130

    По умолчанию

    Парни, поспорили, высказали мнения... так что делать то? Вакуумный насос за 9000 рублей на помойку?

  11. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    15 микрон - это 2 Па, а цена деления у твоего вакуумметра - 10 мбар=1000 Па - так что врёт твой вакуумметр или вакуум-насос - ни к чёрту... шутка...
    Да, похоже кытайцы букву не ту на шкале поставили за место милли надо бы микро и всё встаёт на свои места
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Не тот это прибор, чтоб реально измерить точное абсолютное давление вакуумного насоса - я про десятки Паскалей, а не +/- тыща.
    Поверим данным на вакуумник, т.е. значению в 15-ть микрон это и будет 20-ть микробар (как написать букву "мю" не знаю), а точность нужна в лаборатории, а нам и угла отклонения стрелки хватит.

  12. #132
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Да, похоже кытайцы букву не ту на шкале поставили за место милли надо бы микро и всё встаёт на свои места

    Поверим данным на вакуумник, т.е. значению в 15-ть микрон это и будет 20-ть микробар (как написать букву "мю" не знаю), а точность нужна в лаборатории, а нам и угла отклонения стрелки хватит.
    Андрей, (чёт сомневался, с именем, но дошло - ник твой - это ж если клаву забыл переключить, то Андрей и наберёшь как fylhtq, это ж мы с тобой летом разговаривали по телефону, как ты только к Роману приехал...). Не, китайцы всё правильно поставили - 1 бар - это ж наше абсолютное давление атмосферное, а на вакуумметре 100 делений - значит цена деления 1/100=0,01 бар или 10 мбар. Да, данные на вакуумник, думаю +/- правильные,и 15 микрон - это 20 микробар. Просто не тот прибор у тебя (у меня), чтоб реально замерить абсолютное давление развиваемое вакуумником - первое его деление от нуля будет показывать 7500 микрон :eek:.
    Кому интересно - вот соотношение единиц измерения давления:
    pressure.jpg

  13. #133

    По умолчанию

    Я бы эту тему перенес в закрытый раздел. Парни, вы все о чем?

  14. #134
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Я бы эту тему перенес в закрытый раздел. Парни, вы все о чем?
    смысл? что клиенты начитаюцца и будут гнобить "мастеров" которые 48 кассеты на 410 "продувают"?)) ну пусть страна знает своих героев-мне их не жаль... или причина в другом?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #135

    По умолчанию

    Про вакуумирование давно все написано, но мы же пока не попробуем, не пощупаемся, не увидим своими глазами - никогда не поверим. Дима выкладывал высказывание Бисмарка про нас.

  16. #136
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    sonik, просто хол спасибо за информацию про заводское вакуумирование! Теперь ясно, к чему стремиться нужно... )))

  17. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Да, данные на вакуумник, думаю +/- правильные,и 15 микрон - это 20 микробар. Просто не тот прибор у тебя (у меня), чтоб реально замерить абсолютное давление развиваемое вакуумником - первое его деление от нуля будет показывать 7500 микрон
    Блин...точно, а как по делениям совпадает.:confused: Нутром чуял, что не может шкала быть такой правильной и линейной. Получается её растянуть надо к нулю в 1000 раз.
    Не по теме: почему у форума пропала возможность цитировать не всё, а только какую-то часть сообщения участника, как было раньше, хоть кнопка "цитировать" осталась???

  18. #138

    По умолчанию

    видос грамотный, Факт...и вакуумировать ОБЯЗАТЕЛЬНО, а те кто не вакуумируют,пускай не вакуумируют,тем кто вакуумирует Работку подкидывают...(каламбур)

  19. #139

    По умолчанию

    Всем противникам вакуума вопрос: Монтировали систему на контейнер,в линии имелось соответственно смотровое стекло с индикатором влажности он был жёлтого цвета(наличие влаги).После ваккуумирования в течение суток индикатор влаги приобрёл насыщенный яркий зелёный цвет, КУДА ДЕЛАСЬ ВЛАГА??? Второй случай: бытовой холодильник , замена компрессора ставил б/у с заменой масла ,в старом масле были шарики воды. с монтажём поторопился,итог:замерзала каппиллярка (внутри),после 8-и часового ваккуумирования проблема ушла.

    Однозначно: ваккуум нужен всегда, и будет вам счастье. Только не забываем почаще в в ваккуумнасосе маслице менять,воды много копится...

  20. #140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    После ваккуумирования в течение суток индикатор влаги приобрёл насыщенный яркий зелёный цвет, КУДА ДЕЛАСЬ ВЛАГА???
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    после 8-и часового ваккуумирования проблема ушла.
    Да ведь, чуднОй, если год насос не будешь выключать, так и масло исчезнет. А пока сутки насос на контейнере работал, чем другое оборудование вакуумировал? и контейнер видать не больно нужен был, как впрочем и насос? Но у тебя наверно не один имеется: на контейнер на сутки, на бытовой на 8-мь часов, а утопленному чиллеру, года два с подключенным насосом стоять, а ты на это время в загул уходишь?

Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подогрев компрессора морозильной камеры
    от Николай 20 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 20:32
  2. Продам вакуум насос
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 19:08
  3. Тарахтит вентилятор. Зачем нужен.
    от SergeyPano в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:20

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •