Вот ещё такой пример. Конкретно. Попросили восстановить пожарную сигнализацию в Клинцовском педагогическом колледже. Прибор на стене прибит, кнопки светятся , аккумулятор есть. На датчики дымовые не реагирует. Дёрнул я в одном из кабинетов провод, а он в стене на 10 см лежит , сквозного отверстия нет, кусок 30 см и всё. Ни к чему не подключен. Самое херовое , что наши монтажники сделали одно крыло (в договоре был домонтаж согласно пожпредписанию и сдача объекта) , там то всё исправно работало , а сдать муляж не представлялось возможным. Директор требовал исполнения договора и деньги не отдавал (немалые). Только суд обязал его вернуть деньги за материаллы и выполненую работу.
Сдаётся мне , что у вас такой же попадос.