Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 54

Тема: SVIL. SO96/SIS09D Проблема с запуском мультизона

  1. #21
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Вот ещё такой пример. Конкретно. Попросили восстановить пожарную сигнализацию в Клинцовском педагогическом колледже. Прибор на стене прибит, кнопки светятся , аккумулятор есть. На датчики дымовые не реагирует. Дёрнул я в одном из кабинетов провод, а он в стене на 10 см лежит , сквозного отверстия нет, кусок 30 см и всё. Ни к чему не подключен. Самое херовое , что наши монтажники сделали одно крыло (в договоре был домонтаж согласно пожпредписанию и сдача объекта) , там то всё исправно работало , а сдать муляж не представлялось возможным. Директор требовал исполнения договора и деньги не отдавал (немалые). Только суд обязал его вернуть деньги за материаллы и выполненую работу.
    Сдаётся мне , что у вас такой же попадос.

  2. #22
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    неужели вы опытные и не смогли заказчику объяснить что без межблока не будет работать
    или вы думали что китайский свил будет работать каким-то волшебным образом без кабелей, не то что мицубиши и дайкин?!
    вообщем компасируйте мозг поставщикам

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    неужели вы опытные и не смогли заказчику объяснить что без межблока не будет работать
    или вы думали что китайский свил будет работать каким-то волшебным образом без кабелей, не то что мицубиши и дайкин?!
    вообщем компасируйте мозг поставщикам
    Не могли так ка они конкретно заявили что он будет работать без межблочного.
    Будем устранять но за отдельную смету я думаю.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Во всяком случае всем спасибо теперь просто уверен что дело в межблочном соединении. Как устраним отпишу результат.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    И еще вопрос на засыпку. Если нет варианта подключения ЭРВ, и ТРВ не подключенно, то как себя поведет ВБ. Запорным устройством служит соленоидный. скоммутирован на 220 кондиционера.

  6. #26
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    вообщето расширительное устройство нужно чтобы контролировать подачу хладагента, без нормальной регулировки вы сведёте на нет весь принцип VRF, а может и того хуже угробите аппарат!
    то бишь соленоид открылся, на полную катушку через испаритель льёт жидкарём, тот не успевает выкипать и парожидкость идёт во всас компрессора, а дальше..

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    вообщето расширительное устройство нужно чтобы контролировать подачу хладагента, без нормальной регулировки вы сведёте на нет весь принцип VRF, а может и того хуже угробите аппарат!
    то бишь соленоид открылся, на полную катушку через испаритель льёт жидкарём, тот не успевает выкипать и парожидкость идёт во всас компрессора, а дальше..
    А у ВБ нет встроенного ТРВ??? ВИдимо такового и не бывает((((

  8. #28
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    неужели вы опытные и не смогли заказчику объяснить что без межблока не будет работать
    или вы думали что китайский свил будет работать каким-то волшебным образом без кабелей, не то что мицубиши и дайкин?!
    вообщем компасируйте мозг поставщикам
    ВайФай или блютуз :D... китайцы впереди планеты всей:D

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    В принципе система может работать вообще без связи,по давлению всаса,например.Хотя у всех блоков одна ошибка.А у наружника то же?



    Цитата Сообщение от Hunter163 Посмотреть сообщение
    И еще вопрос на засыпку. Если нет варианта подключения ЭРВ, и ТРВ не подключенно, то как себя поведет ВБ. Запорным устройством служит соленоидный. скоммутирован на 220 кондиционера.
    Вопрос не совсем понятен,если есть ЭРВ о каком еще ТРВ идет речь. Скорее всего ВБ будет работать как вентилятор,вряд ли он контролирует наличие связи,а если есть даст ошибку.А соленоид какой,НБ?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    В принципе система может работать вообще без связи
    Еще один... Например?

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Ну а зачем ей связь,только для включения,ошибки могут и без связи,у каждого свои.Включатся-отключатся могут и без связи.Голова не только для того чтобы туда кушать.Масштабнее надо мыслить

  12. #32
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    В принципе система может работать вообще без связи,по давлению всаса
    Вы реально думаете, что если в одном внутреннем блоке откроется клапан, то в системе упадёт давление..., помоему бред

  13. #33
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    опять чтоли картинку из известной книжки прикрепить для умников... =)))

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Вы реально думаете, что если в одном внутреннем блоке откроется клапан, то в системе упадёт давление..., помоему бред
    Это всего лишь предположения. Я тоже слышал о таком принцыпе работы но пока еще не встречал.
    Кстати заказчик дал добро на межблочное соединение, завтра будем коммутировать.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    опять чтоли картинку из известной книжки прикрепить для умников... =)))
    а что за книжка??? Можно в личку ссылку иль ресурс.

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Вопрос не совсем понятен,если есть ЭРВ о каком еще ТРВ идет речь. Скорее всего ВБ будет работать как вентилятор,вряд ли он контролирует наличие связи,а если есть даст ошибку.А соленоид какой,НБ?
    нет ни эрв ни трв. вот и интересно какова будет работа ВБ. я думаю просто как вентилятор работать будет, т. к. жидкарь не будет успевать испаряться и давать нужной температуры, ну а потом как я понимаю в отделитель попадает и докипает))))))

  17. #37
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    книжка патрика котзаогланиана..
    а что будет если не успеет докипеть?

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    а что будет если не успеет докипеть?
    Большой бадабум)))))))

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    докипать то он наверняка будет на то он и расчитан в маслоподъемных петлях же прогоняется жидкость в пределе скапливания в петле. трасса 120 метров общая, но это не есть хорошо я думаю. производительность же не та будет.

  20. #40
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    в маслоподъемных прогоняеться масло, поднимается за счёт высокой скорости газа, несколько метров в секунду..
    какое расстояние от внутрянки без ЭРВ до компрессора? сколько будут выкипать 100гр фреона например? я бы не стал рисковать..
    сколько там компрессор то на ВРФ стоит? тыщи 2 евриков?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Carrier Maxima проблема с запуском
    от Kildare в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 22:18
  2. Проблема с запуском ККБ
    от timur1986 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 07:28
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  4. NVM-Pdm335W/NaB-M мультизона неоклима
    от николай30 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 15:53
  5. Проблема с запуском Neoclima - 09
    от keeper в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 00:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •