Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Реф Кариер отключается по высокому давлению

  1. #1

    По умолчанию Реф Кариер отключается по высокому давлению

    Помогите советом
    40ф кариер мозги заменены на процессор Дамфос
    Работал нормально но уходил фреон
    Недели две назад справа от компрессора специалисты вырезали клапан и заменили его вариантом попроще/напоминает вентиль на колесе у машины с колпачком/ Потом начались проблемы При запуске в жаркие дни при установке на минус 18 делал 6 гр плюсом Сейчас при нормальной погоде плюс 25 дает не более минус 9
    Во всех вариантах отключается компрессор по высокому давлению
    В нижнем окошке визуально уровень фреона по середине В верхнем фреона не видать
    Вентиляторы внутри работают
    Конденсатор промывали
    Местные специалисты после неудачного ремонта поставили диагноз Замена компрессора из за неработающих клапанов
    У кого какие мысли? Убить компрессор за пару недель реально? И почему совпало с ремонтом

  2. #2

    По умолчанию

    Какой конкретно Carrier ???

  3. #3

    По умолчанию

    Обычный морской 40 фут Длина 11.5 метров Компрессор бочка синяя Но мозгов уже года 2 нет

  4. #4

    По умолчанию

    Ни как не могу фотку компрессора выставить выставить не сохраняет с компа в форум

  5. #5

    По умолчанию

    Приветствую. Странный диагноз специалисты поставили, менять компрессор из за клапанов. Интересно,на своём автомобиле они тоже двигатель каждый раз меняют на новый, когда надо клапана в нём поменять или отрегулировать?
    Без штатного контроллера рефконтейнер нормально и главное долго работать не будет, это уже обсуждалось на всех форумах не раз. Советую тебе найти контроллер и специалиста, который его грамотно установит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    Приветствую. Странный диагноз специалисты поставили, менять компрессор из за клапанов. Интересно,на своём автомобиле они тоже двигатель каждый раз меняют на новый, когда надо клапана в нём поменять или отрегулировать?
    Без штатного контроллера рефконтейнер нормально и главное долго работать не будет, это уже обсуждалось на всех форумах не раз. Советую тебе найти контроллер и специалиста, который его грамотно установит.
    А компрессоры эти вообщето ремонтно пригодны? Подскажите как открыть компрессор и отрегулировать или заменить клапана Мы привыкли что действительно на ком холоде холодилщики меняют компрессора целиком. Да и специалистов у нас такого класса нет. Хоть город большой но рефов 10 шт наверно Еще подскажите а не могла замена штатного клапана повлиять на такую работу Может у него проходимость больше или меньше? А мастерам стыдно признаться что не то поставили.

  7. #7

    По умолчанию

    Компрессоры 06DR ремонтируются без особых проблем, естественно при наличии запчастей. И не факт, что у тебя неисправен компрессор, хотя если агрегат работал 2 года без модуляционного клапана с огромными перегрузками при пусках, то возможно. Мало информации, нужны фото.

  8. #8

    По умолчанию

    И еще подскажите Мастера говорят что на замену компрессор рекомендуют из за того что клапана для ремонта не найти. Может есть возможность заказа как заказывают запчасти на иномарки или существуют разборки этих контейнеров и можно б/у компрессор заказать или со сгоревшей обмоткой?
    А если новый то рекомендуют Биццер Сколько он стоит для 40ф рефа?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
    Компрессоры 06DR ремонтируются без особых проблем, естественно при наличии запчастей. И не факт, что у тебя неисправен компрессор, хотя если агрегат работал 2 года без модуляционного клапана с огромными перегрузками при пусках, то возможно. Мало информации, нужны фото.
    У мастеров своя правда Как только первые рефы появились и начали выходить из строя мозги они первый процессор дамфос поставили 7 лет назад и тот контейнер работает до сих пор

  10. #10

    По умолчанию

    И я про то же работал работал месяц два от минус 18 до 0 температура падала Потом заправляли и снова месяц два Потом мне надоело сказал чтоб искали утечку И вот проблема Фотки сейчас скину

  11. #11
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    А компрессоры эти вообщето ремонтно пригодны?
    Компрессора эти ремонтны, при наличии комплектующих. Другой вопрос порой возникает. Учитывая что это рефконтейнер, порой нет смысла открывать головки КМ, так как они прилично подверглись корозии из-за соленой среды. После разборки можно и несобрать.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    А если новый то рекомендуют Биццер
    Желательно ставить такой как и стоит, т.к. там все сделано под опредиленную модель.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Компрессора эти ремонтны, при наличии комплектующих. Другой вопрос порой возникает. Учитывая что это рефконтейнер, порой нет смысла открывать головки КМ, так как они прилично подверглись корозии из-за соленой среды. После разборки можно и несобрать.


    Желательно ставить такой как и стоит, т.к. там все сделано под опредиленную модель.
    А где приобрести чтоб не дорого?

  13. #13

    По умолчанию

    Письмо на почту от Андрей Коваленко

    Это вырезали жидкостной вентиль, и впаяли новый вентиль и клапан шредера, видно в них была утечка, нормально сделали, проблема не из за этого. Новые пластины клапанов стоят по 3 доллара каждая, получается всего на компрессоре 6 всасывающих и 6 нагнетательных клапанов, 36 долларов. Плюс для замены надо комплект прокладок под клапанные доски.
    Проверить исправность компрессора можно по температуре головок, все они должны быть при работе равномерной температуры, горячие. Если одна из них холоднее другой, то эти два цилиндра не работают(не исправны клапана). Фреон какой заправили?

  14. #14

    По умолчанию

    А как температуры головок проверить? Где щупать? 36 долл не вопрос они с меня за посл заправку 4000 руб требуют Пока не отдаю как и за ремонт раз проблема возникла Вот у меня что то внутри сидит как будто намухоморили где то Не мог после перепайки какой либо клапан забиться или капилярка если она там есть или ТРВ Может поэтому компрессор высокое давление дает т к уйти ему не куда?

  15. #15

    По умолчанию

    И самое главное где дистанционно можно заказать и без обмана

  16. #16

    По умолчанию

    Я надеюсь что фреон они заправили тот который там был

Похожие темы

  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. защита по высокому давлению
    от александр 2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:43
  3. Холодильная установка COPELAND отключается по высокому далению
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Электрика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 15:04
  4. растет давление по высокому
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:43
  5. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •