Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Агрегат включается-отключается, но температура в холодильной камере 7-12С при МАХ на дисплее. При диагностике напряжение на сенсоре ХО вкл-1,94В (11,2С), выкл 2,04В (7,5С). напряжение в цепи управления 10,9В. Подскажите соответствуют ли параметры сенсора и если да то что еще померять? Подогреватель датчика 1кОм