Проблема была в том, что холодильный плюсовой шкаф Polair DM110Sd-S , работал в довольно жарком помещении (+30 ~ + 35 градусов) и так как у данного шкафа агрегат находится на верху, то соответственно набрать установленную температуру + 6 градусов в камере он никак не мог. Максимум что он набирал это + 10 или + 12 градусов и работал при этом почти без остановок А так как компрессор был Danfoss SC 15 G на R134A , то он таким образом молотил месяцами , но работников не устраивала температура в камере Было принято решение установить второй конденсатор с вентилятором, благо что места для этого полно. Вобщем впаяли последовательно с существующим еще один конденсатор. И запустили в работу. Температуру необходимую шкаф стал выдавать и компрессор начал работать как положено с остановками, но прошел месяц и компрессор приказал долго жить. Так вот вопрос : он сдох от того что время пришло или от того , что был установлен второй конденсатор и соответственно добавился объем фреона? Сейчас стоим перед дилеммой: 1) поменять компрессор и запустить в работу или 2) восстановить заводскую схему ( срезать второй конденсатор) и заменить компрессор. Кто сталкивался с данной проблемой? И что можно здесь еще предпринять? Сделать вентиляцию или кондиционировать помещение - это все не про нас, так как в данную проблему денег никто не дает.