Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
ну так дальше делайте выводы как зависит ток от оборотов ротора.
да не скажи петро - а если ротор остановить (клин компрессора)?
Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
попутно хотел узнать у вьюги4 как у него поживает холостой трансформатор, не вспотел ли он холостой жизни?
кстати зря меня не под@.бнул насчет того, что трансформатор без вторички - это дроссель. а жизнь у него не холостая, а только ход холостой, если вдумчиво перечитать))))
что касается расчетов, то расскажи мне, теоретик - как на компрессоре ne6210e при токе 1,8а можно иметь потребляемую 900 вт, напряжение 236 в, тепловая при этом не выбивает, и холода нет? чем вылечить? прибор плм-1 при этом был исправный (и до того, и после), переноска - тоже. после танцев с бубном компрессор отработал еще год, что вполне демократично.