уважаемый смерш отвечаю: 1. по образованию я инженер-механик(механизация сельского хозяйства). так получилось, что холодом занимаюсь с 1995года. на данный момент являюсь нач. службы по обслуж. фреоновых агрегатов на крупном молочном заводе. также дополн. обслуживаю, ремонтирую и т.д. сеть железнодорожных магазинов. на них бываю по остаточному принципу(по этому и информация неполная). 2.контролер id974lx, но он глючит и постоянно показывает 1,2градуса, хотя я установил раб. точку -8град., что бы тот не отключался. сейчас заказчик привёз новый под замену. 3.под рукой манометр.коллектора не было, поэтому воспользовался табл. на r-404a патрика жакара в редакции острова. там проворонил, что единицы давления даны в абсолютных единицах(за что дико извиняюсь). получается, что то=-20...-21 град., а не -30град. 3. извиняюсь также за неправильно понятый вопрос об отключении централи: централь должна выкл. по давлению 2 бара, но она не отключается, т.к. на тот момент было 2,5 бара. 4. испаритель полностью продувается. паразитных щелей нет. 5. перегрев замерить не успел, т.к. магазин уже закрывался. поэтому и сообщил:протяжка фреона по испарителю полная.(испаритель полностью обмерзает). 6. насчёт санстанции и замера температуры так никто и не ответил. по предыдущим постам я понял, что с кифато я ничего не добьюсь. тема закрыта. благодарю за советы.