    привожу для разных фреонов данные расчёта холодильного цикла с экономайзером, по которому работают все буржуйские тепловые насосы. реализовать цикл можно как с двумя компрессорами, так и с одним спиральным или винтовым, имеющими порт промежуточного всасывания.
    22 отличается от 407с в основном более высокой температурой нагнетания, что,кстати, раньше было очень важно для использования 502 фреона вместо 22 - те же вроде бы параметры, но темпер-ра нагнетания у 502 на 20 градк меньше.