Zubadan у японцев работает по тому же принципу - по схеме с экономайзером, что и спиральные Копланды, только на фреоне 410а, чего мне не совсем понятно, т.к. при высокой темпер-ре конд-ции получ-ся такое ломовое давление, а коэфф-т трансф-ции при нижеуказ-х условиях 2-2,5... Так вот. Эту схему с экономайзером можно реализовать и с одним спиральным КМ, имеющим порт впрыска, и с двумя поршневыми, подобранными соотв-ще. И всё это на фреоне 134а. Я прикидывал, при темпер-ре конд-ции 60 и темпер-ре кипения минус 25 можно получить коэфф-т 2-2,5! Эл.ТРВ надо подумать, может быть и не обязательно. В кач-ве воздухоохл-ля - соотв-щий аппарат с большим шагом ребра. Здесь пойдут все оребр-ные поверх-сти, куда можно засунуть ТЭНы оттайки. Даже самодельные правильно сделанные.
А посмотрите, какая темпер-ра нагнетания у Копландов будет при зимнем режиме на фреоне407с - под 130 градС! Кстати. у Копландов при указанном режиме тот же коэфф-т будет!