Тема: Летят конденсаторы на сплите

  1. #1

    По умолчанию Летят конденсаторы на сплите

    В общем такая проблема: Первый раз полетел конденсатор года 3 назад, тогда знакомый мастер приехал и поменял и все работало без проблем. Недавно опять встал сплит, вызвали мастера по объявлению (ибо свой уехал в другой город, ну не суть), в итоге уже поменяли 2 конденсатора за 1 (КАРЛ) месяц, и последний тоже сдох. Старому мастеру позвонили, говорит частенько ставят старые\не очень качественные конденсаторы. В итоге разобрал наружный блок и увидел, что новый конденсатор. во-первых, на 30 микрофарад (родной был на 35), так еще и 2-ух контактный (старый был с 3-мя контактами). Ругаться и разбираться желания нет, стоит задача купить новый 3-х контактный конденсатор на 35мф, но вопрос где купить и как подключить? Гугл говорит что в рознице их нет, но можно заказать через интернет, вот только характеристики\модель бы выбрать верные. Можно ли купить не на 35мф, а с запасом, на 50-60мф? Приложу фото характеристик кондиционера и ссылку на мануал. Модель Akira AC-S13HCCX.
    Мануал: http://ac-manual.com/manuals/akira/Akira_AC-S13.pdf
    Завтра добавлю фотографии с самого сплита и фотографии умерших конденсаторов (оригинального конденсатора фотографии нет, иначе тему бы не создавал). Заранее спасибо за помощь!

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    28.08.2011
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    Качество продаваемых конденсаторов ниже плинтуса.Иногда приходилось из советских набирать.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chatterbox Посмотреть сообщение
    Можно ли купить не на 35мф, а с запасом, на 50-60мф?
    Так нельзя . С запасом - это купить ДВА конденсатора по 35мкф

  4. #4

    По умолчанию

    Если стоит 35 то и так надо а вот напряжение не ниже 450 v
    Если есть радио рынок то там найдёте .

  5. #5
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Токи может измерить и сравнить?

  6. #6
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    а небось пусковые пластмассовые вместо рабочего вкорячили. Как раз неделю-две работает.


    Цитата Сообщение от chatterbox Посмотреть сообщение
    2-ух контактный (старый был с 3-мя контактами)
    а это просто два конденсатора в одном корпусе. Можно и два отдельно поставить - разницы нет

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    а небось пусковые пластмассовые вместо рабочего вкорячили. Как раз неделю-две работает.



    а это просто два конденсатора в одном корпусе. Можно и два отдельно поставить - разницы нет
    Вопрос в том, что если 3-х контактный это 2 кондера в 1 корпусе, то каким образом мастер вкорячил всё на один 2-ух контактный?
    Фото подключения прилагаю. Раньше все эти провода были раскиданы на 3 контакта, а не на 2.
    2UdVe0XE3ZY.jpg
    _VrkuMzIJlI.jpg

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Омг. Жесть. Вот тот проводок серенький верхний справа похоже с вентилятора как раз (провод потоньше). Схемку нарисуй. У вентилятора должен быть свой маленький конденсатор. Вот туда можно и обычный пластмассовый поставить - будет работать.

  9. #9

    По умолчанию

    Судя по фото конденсатор- то что надо , и емкость -35 и напруга 450 , так что купи такой же , если нет 3-х контактного и посмотри там где то ремонтник поставил отдельный конденсатор (от1,5 до 4мкф) без него бы не врвщался вентилятор. А после замены замерь на наружке напряжение ( в момент запуска) и ток , а также не затруднен ли запуск компрессора.Если заупуск затруднен из- за плохого напряжения , в это время и горит твой конденсатор , а может уже подпален твой МК.

  10. #10
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    без него бы не врвщался вентилятор
    Может вращаться если поставить здоровенный конденсатор. Смещение фазы получится на не 180*, а на 540, к примеру. Тоже должно работать. Не проверял правда. Так, теория.

  11. #11

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chatterbox Посмотреть сообщение
    В общем такая проблема: Первый раз полетел конденсатор года 3 назад, тогда знакомый мастер приехал и поменял и все работало без проблем. Недавно опять встал сплит, вызвали мастера по объявлению (ибо свой уехал в другой город, ну не суть), в итоге уже поменяли 2 конденсатора за 1 (КАРЛ) месяц, и последний тоже сдох. Старому мастеру позвонили, говорит частенько ставят старые\не очень качественные конденсаторы. В итоге разобрал наружный блок и увидел, что новый конденсатор. во-первых, на 30 микрофарад (родной был на 35), так еще и 2-ух контактный (старый был с 3-мя контактами). Ругаться и разбираться желания нет, стоит задача купить новый 3-х контактный конденсатор на 35мф, но вопрос где купить и как подключить? Гугл говорит что в рознице их нет, но можно заказать через интернет, вот только характеристики\модель бы выбрать верные. Можно ли купить не на 35мф, а с запасом, на 50-60мф? Приложу фото характеристик кондиционера и ссылку на мануал. Модель Akira AC-S13HCCX.
    Мануал: http://ac-manual.com/manuals/akira/Akira_AC-S13.pdf
    Завтра добавлю фотографии с самого сплита и фотографии умерших конденсаторов (оригинального конденсатора фотографии нет, иначе тему бы не создавал). Заранее спасибо за помощь!
    Один из косяков при выходе из строя конденсатора - отклонения по питающей сети. Чаще это пуск при напряжении ниже 200 вольт, иногда значительно ниже. Сделайте суточный мониторинг сети через каждые 4 часа (без фанатизма, когда бодрствуете).
    Если эти проблемы есть, хоть с Америки выписывайте, но затяжной или затрудненный пуск вызывает в конденсаторе прохождение значительного тока, перегрев обкладок, и... пробой, правильно...

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    А может есть смысл ставить не на 450 а на 600 вольт?

  14. #14

    По умолчанию

    габарит только больше раза в 2

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chatterbox Посмотреть сообщение
    В итоге разобрал наружный блок и увидел, что новый конденсатор. во-первых, на 30 микрофарад (родной был на 35), так еще и 2-ух контактный (старый был с 3-мя контактами). Ругаться и разбираться желания нет, стоит задача купить новый 3-х контактный конденсатор на 35мф, но вопрос где купить и как подключить
    Об чем ругаца собрался? Та ты спасибо скажи, что его не разорвало и масло не выжгло весь наружный блок. Покоя хочешь? Набери с МБГЧ-МБГО.

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    с МБГЧ-МБГО.
    Не показатель. Опробовано уже. Недолго работает и какой нибудь из батареи выходит из строя. Здесь лучше всего пленка купающаяся в специальном масле для снижения потерь у улучшения отвода тепла - CBB65 и ему подобные. Осторожно, много подделок!

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Не показатель. Опробовано уже. Недолго работает и какой нибудь из батареи выходит из строя.
    у бкшек и краматорцев десятилетиями работали...а современный пластмассовый "КОПЭРЭЙШЭН" тоже не вариант

  18. #18

    По умолчанию

    А замеров токов и напряжений в момент запуска и в работе так и нет. Значит будем стрелять разнокалиберными ( пардон разновольтажными) конденсаторами до тех пор , пока не устраним причину этой стрельбы ,а не ее последствия.

Похожие темы

  1. Забита капиллярка на сплите мицубиси.
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 20:35
  2. Ошибка ЕО2 на сплите
    от SergiiHar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 18:58
  3. на сплите vestel серии quadro 9к возникла ошибка е7
    от DimDimych в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 08:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 04:32
  5. Конденсаторы
    от Саняга в разделе Электрика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 18:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •