Хотел сегодня выложить описание одной нелепой поломки оборудования, но покуда просматривал форум, прозвенел звонок телефона и мне пришлось уехать на вызов, в итоге получится за один день две нелепых поломки.
Первый случай таков. Моноблок ZANOTTI-заклинил пускатель в замкнутом положении и в результате компрессор (Frascool) молотил не отключаясь. В результате произошел сильный перегрев самого компрессора, на что указывает отшелушившаяся краска, расплавленный клемник датчика ВД вкрученного в головку, кусок пластмассы на нагн. вентеле в место колпочка, синий от перегрева виброгаситель ( по нему-же наверное и фреон сквазанул). Сие мучение КМ закончелось наверное тогда, когда он уже заклинил и по высокому току сработал автомат(25А). Теперь заказчики хотят все это востановить, вот только вскрытие КМ покажет что проще- его ремонт или новый.
Фото0032.jpg
Второй случай. Вдоль стены супермаркета, по улице, из компрессорной в торговый зал, на высоте в 4-5м(между 1 и 2этажами) от земли, проложены магистрали- метров 30. С высоты 6 этажа срывает водоотлив глыбой льда, где-то 40-50см в диаметре (Х@й его знает какой длины) и прямо по средине трассы. Вообщем на стене неосталось ни магистралей ни чего- все дугой легло на землю. По чистой случайности ни одна труба не лопнула ( нагн.-18, всас.- 35-42мм), растянулось на маслоподьемных петлях и подьемах. Попервой персонал кинулся кинулся только из-за того что потухло 5 витрин( порвало кабеля). Вот такие нелепости.