Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: трв не работает, чем подручным заменить

  1. #21
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Есть такая поговорка:
    "У русских нет ничего постояннее, чем то, что делается временно".
    А ведь мы здесь в основном русские, кто по образу мысли, кто по широте души...

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    300км от места где можно приобрести трв это считаю нормаольное расстояние. вот вернулся. установили новое трв. заменили масло в централе. те кто обслуживал до нас содрали бабла на замену масла..было там залито арктика 22..они заменили на сунисо 22 для 134 которое...заказчик предоставил нам для замены 3жс сунисо...не люблю я эти эксперименты..радует одно..вспенивание в картере прекратилось...
    сопловую вставку пришлось в оставшихся трв менять ..везде на горках №2 стоял..может конечно ариада с завода их ставит..но мне кажется при монтаже ставили что было....геморой с отдаленными объектами..все что может пригодится с собой возить не реально...

  3. #23

    По умолчанию

    завод мороженого, шоковая заморозка, летит трв тех12 -25/-65 только под заказ ждать 1месяц срочно надо запускать установку (винт 75-й), разгар сизона, разобрал вытащил вставку собрал, и запустил подачу регулировали шаровым вентилем и отработала ни чуть не хуже ( повезло механик смышленый попался две недели крутил вентиль пока трв б/у искали).

  4. #24

    По умолчанию

    подбирали шайбу по размеру и ставили между иглой трв и толкателями. работало без проблемм.

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    мой друг по промхолоду рассказывал, как в прошлом веке подобную шайбу с отверстием делали из мелких монеток или медных конических глушек к трв, фильрам и прочч.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •