Два кондера на базовой станции,у обоих одинаковая проблема.Похоже был скачек или что то в этом роде.Внутрянки работают,но выдают одну ошибку.Похоже что то с платой наружного блока.Подскажите,где искать.
Два кондера на базовой станции,у обоих одинаковая проблема.Похоже был скачек или что то в этом роде.Внутрянки работают,но выдают одну ошибку.Похоже что то с платой наружного блока.Подскажите,где искать.
220 на наружку идет,при включении аварийного сигнала питание отключается,то же самое с управляющим сигналом.Светодиод не горит.
Предохранители смотрел?
Конечно!!!!!!
Там компрессор включается кратковременно,вентилятор то же.
Я так думаю,была бы гарантия меня бы не позвали.А так,это теперь мой гемор.
кондеры полюбому на гарантии отдай их сервисантам они сделают сам не заморачивайся инфу по поводу работы электронных плат в системах стараются держать в секрете и врятле те ктото просто так будет вылаживать свой хлеб
открой мануал там на 2й странице прописывают коды ошибок можеш посмотреть если ничего не совпадает звони региональным сервисникам http://www.ivik.ua/docs/SRK_HD.pdf
Какую ошибку выдают?
6 раз моргает таймер-отсутствие связи между блоками.
Почему то грешил на наружку,снял плату и подцепил отдельно.Светодиод начал моргать(6 раз,та же ошибка),а вчера на кондюке вообще не дышал.Подскажите,может где в инете есть,я не нашел.
Тут только тестер в руки и искать.
как то вы "интересно" объясняете; то ранее писали моргал , то уже вообще не дышал. Поспокойнее и поподробнее описывайте проблему. Например , смотрю по мануалу, там говорится , что 6-ть раз моргает СД "таймер", а СД "пуск" горит постоянно. У вас так , или только таймер моргает?
Если вариант как в мануале, то проверяем осциллом сигнал на шине управления(3 контакт на колодке межблочки). Хотя бы на наличие его. Лучше запоминающим , чтоб было потом с чем сравнить при дальнейшем ремонте. Дальнейшие шаги будут зависеть от результата проверки. Можно, конечно, начать тупо проверять БП внешней платы , потом внутренней, но это для тех кто "съел собаку в этом". У вас, кстати, как с обстоят дела со чтением эл. схем?
С чтением электросхем нормально,с микросхемами гораздо хуже,не электронщик я.
На внутрянке именно так.Имелась ввиду плата наружного блока-220 на входе было а светодиод не дышал.Плата была засрана(осы гнездо свили,поэтому и снял,можа где коротыш).Щеточкой сегодня пошоркал,подал 220-светодиод заморгал(6 раз).Может просто не было контакта(а на двух сразу такое бывает)?
пардон, я невнимательно мануал посмотрел, про СД внешнего блока пропустил.
Те очень вероятно, что БП оба работают. Линия связи развязана с низковольтной электроникой в таких моделях, как правило на основе оптопар. Тч здесь лучше для начала убедиться, что в линии есть сигнал(об этом писал).
Дальше от ваших возможностей : или придется или искать принципиальную схему плат или самому разрисовывать цепи управления , от 3-го контакта межблочки , до оптопары и вплоть до контроллера. Работа не пыльная , но не каждый выдержит. Потом смотреть сигнал осциллом , где он пропадает в этой цепи. Осенью с Лессаром 24 КВ2 мучался
с похожей шиной управления. Протокол обмена не известен. В сервисной об этом ни слова , коды по документации не совпали , короче попрыгал с ним будь здоров, пока починил.
Я когда с ним ковырялся отцепил управляющий провод от колодки внутреннего блока и прозвонил между собой-показал 12-13В.Потому и скинул плату с наружки(светодиод не дышал,плата грязная).
А светодиод на работающей наружке и не должен светится-на работающем блоке посмотрел.