    По умолчанию Вибрационная помпа часто выходит из строя.

    Канальный кондиционер, без штатной центробежной помпы.

    К испарителю за последние 5 лет подключали 7 вибрационных помп. Они, в зависимости от мощности, либо сразу, в течение 10...30 мин перестают работать, либо работают 2...3 месяца и перестают качать.

    Причина - не соблюден уклон 3см/1м.
    Явно виден, но недоступен, контруклон 15 см/3м.

    Дренаж после помпы, закрепленной в верхней точке, за потолком - силиконовая трубка внутренним диаметром 8мм длиной около 7м
    ЛЕЖИТ на коммуникациях за потолком,
    поступает в каналию под раковиной в санузле, за стеной, которую нельзя вскрыть.

    Что делать, если запрещено вскрывать потолок и стены?

    Условие выбора - бесшумность.
    Но при этом мала мощность.
    Наливную помпу ставить нельзя - слишком громкая.
    Тупик.

    Перистальтическая помпа устроит по жужжанию ?
    "ASPEN" Universal MK2 (7950)
    или
    mini Blue pump (4900).

    https://holodforum.ru/showthread.php...B0%D0%B6%D0%B0

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Тупик.
    Никакого тупика. Есть простые мембранные насосы, довольно надёжные и бесшумные. Поднимает воду на 3 метра, производительность 100 л/ч. При наработке на отказ 2000ч. лет на 5 хватит. Пользуюсь такими, проблем нет.

    https://www.ozon.ru/product/nasos-el...385-831499318/

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Никакого тупика. Есть простые мембранные насосы, довольно надёжные и бесшумные. Поднимает воду на 3 метра, производительность 100 л/ч. При наработке на отказ 2000ч. лет на 5 хватит. Пользуюсь такими, проблем нет.

    https://www.ozon.ru/product/nasos-el...385-831499318/
    просто хол, спасибо за подсказку.
    Оставить последнюю помпу,
    вывести с ее катушки 2 провода,
    подключить внешний БП12V/1A,
    a от него запитать мембранный насос DC 12V/1A.

    "Можно использовать для создания вакуума. А так же для откачки масла из автомобиля.
    Питание: 6-12 В постоянного тока;
    Рабочий ток: 0.5-1 А;
    Мощность: 3-12 Вт;
    Гидравлический напор: 90-300 см;
    Расход при 12 В: 1.5-2 литра/минуту;
    Температура жидкости: до 80°С;
    Материалы конструкции: ABS-пластик, силикон, металл;
    Наружный диаметр патрубков 7-8,5 мм,
    сечение 6 мм;
    Наработка на отказ свыше 2000 часов;
    Размеры: 46 х 40 х 91мм."

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Я бы перильстатическую или ротационную поставил. Можно и далеко от внутреннего блока. Они тоже самовсасывающие.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы перильстатическую или ротационную поставил
    Из своего опыта могу сказать, что перистальтический насосик можно подобрать под нужную производительность, но запаришься менять силиконовую трубку. Хватит её на месяц, а стОит она около 2К. В своей лаборатории применял такие для эпюрации, сейчас валяются. А ротационные помпы разве есть на такую малую производительность? Особо не вникал, но сомневаюсь.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Из своего опыта могу сказать, что перистальтический насосик можно подобрать под нужную производительность, но запаришься менять силиконовую трубку. Хватит её на месяц, а стОит она около 2К. В своей лаборатории применял такие для эпюрации, сейчас валяются. А ротационные помпы разве есть на такую малую производительность? Особо не вникал, но сомневаюсь.
    Я пощупал 9 перистальтических насосов качающих химраствор,
    в них была неисправность:
    электронная плата,
    редуктор,
    подшипник,
    а трубка с роликом была везде герметична.

    ВСЕ они кромко ЖУЖАТ,
    в сравнении с абсолютно бесшумными вибрационными помпами.
    Канальник установлен в спальне,
    заказчик просит обеспечить тишину.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я пощупал 9 перистальтических насосов качающих химраствор,
    в них была неисправность:
    электронная плата,
    редуктор,
    подшипник,
    а трубка с роликом была везде герметична.

    ВСЕ они громко ЖУЖЖАТ,
    в сравнении с абсолютно бесшумными вибрационными помпами...
    Может мы о разных перистальтических помпах говорим?

    Вот, что я ремонтировал:
    Aqua TEC-100

    IMG_20251012_071400.jpg

    IMG_20251012_071427.jpg

    IMG_20251012_072314.jpg

    Цена такой помпы в 10 раз дороже вибрационной.
    Габариты тоже больше 200мм/300мм/200мм
    Вес 0.5 кг
    Ресурс тоже больше.
    НО жужжит.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Aqua TEC-100
    Вот что значит итальянское качество. У меня вакуумник (вигам) больше 20 лет уже отпахал. А силиконовые трубки у меня жевало за месяц, даже дорогие, что тут скажешь- чайна. Поэтому как альтернатива- мембранные насосы, и проще и дешевле.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Из своего опыта могу сказать, что перистальтический насосик можно подобрать под нужную производительность, но запаришься менять силиконовую трубку. Хватит её на месяц, а стОит она около 2К. В своей лаборатории применял такие для эпюрации, сейчас валяются. А ротационные помпы разве есть на такую малую производительность? Особо не вникал, но сомневаюсь.
    Перильстатическую помпа ASPEN отработала в помещении ИБП круглосуточно круглогодично 4 года. Отказала электроника. Силиконовая трубка была целая.
    А мелкие ротационные есть, просто со смартфона искать лень, хотя в компе инфа есть.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы перильстатическую или ротационную поставил. Можно и далеко от внутреннего блока. Они тоже самовсасывающие.
    Хорошая идея перенести жужжащий насос в санузел.

    Но поплавок в 5м от насоса с контр уклонами.

    Насос каждый цикл будет перегреваться около 1 мин,
    пока дотянет воду от свежей порции,
    инициируемой поднятым поплавком.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Насос каждый цикл будет перегреваться около 1 мин,
    пока дотянет воду от свежей порции,
    инициируемой поднятым поплавком.
    Эта проблема легко решается установкой обратного клапана.
    Например такого https://www.ozon.ru/product/obratnyy...FRD9JppUZpx2mj

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Хорошая идея перенести жужжащий насос в санузел.

    Но поплавок в 5м от насоса с контр уклонами.

    Насос каждый цикл будет перегреваться около 1 мин,
    пока дотянет воду от свежей порции,
    инициируемой поднятым поплавком.
    Ротационные, может и будет греться, а перильстатика - нет.
    + Включение помпы существует как от поплавка, так и от термодатчиков.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы перильстатическую или ротационную поставил. Можно и далеко от внутреннего блока. Они тоже самовсасывающие.
    Есть ограничение (2м) между поплавком и помпой.

    IMG_20251013_120226.jpg

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Ни разу не попадались мембранные. Ничего про них сказать не могу.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ...
    к испарителю за последние 5 лет подключали 7 вибрационных помп. они, в зависимости от мощности, либо сразу, в течение 10...30 мин перестают работать, либо работают 2...3 месяца и перестают качать.

    причина - не соблюден уклон 3см/1м.
    явно виден, но недоступен, контруклон 15 см/3м.

    дренаж после помпы, закрепленной в верхней точке, за потолком - силиконовая трубка внутренним диаметром 8мм длиной около 7м
    лежит на коммуникациях за потолком,
    поступает в каналию под раковиной в санузле, за стеной, которую нельзя вскрыть.
    ...
    wipcool p16

    IMG_20251012_200941.jpg

    не может прокачать дренажную трубку длиной 7м диаметром 8мм с контруклоном 15 см за потолком.
    работает минут 10-15, потом жужжит на месте и не качает.

    В инструкции wipcool p16 умалчивают о контруклонах, пускают пыль в глаза - 2м высота, 8м длина.
    если бы сработал термостат +90с,
    то жужжания бы не было.

    Из за одного разгильдяя монтажника было 5 потопов на потолке, который нельзя трогать.

    Siccom
    ECO FLOWATCH

    13л/час
    Еще хуже, останавливается на 3 минуте качания.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Читать кто-то умеет?
    Можно включать и поплавком и термодатчиками.
    На выбор.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •