Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Не охлаждает BSCI-12HPC

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Не охлаждает BSCI-12HPC

    Всем добрый день!

    Перестал холодить кондей BALLU BSCI-12HPC. Выяснилось, что на внутреннем блоке не отображается температура с наружного блока. Кондиционер полностью снят. В системе внешнего блога фреон есть, краны перекрыты. Внутренний модуль так же снят. Далее подключил внутренний модуль с внешним по питанию и сигнальный кабель. Включаю его, все тоже самое, не показывает температуру с внешнего модуля. Вскрыл внешний модуль, на плате IPM мигает LED3.
    Платы внешнего модуля:
    - блок питания - RZA-4-5174-215-xx-1
    - IPM - RZA-4-5174-306-xx-3.B
    БП все напряжения выдает, это +15, +12 и +5 В. А так же + 280 которое идет на IPM.

    По данному кондею с данными платами сервис мануал найти не смог. Нашел инфу в инете, что по ошибкам обращаться к серии BSLI. В ней указано, что если мигает LED3, то проблема в связи. На плате блока питания RZA-4-5174-215-xx-1, куда идет кабель сигнала SI, есть две оптопары (TLP78 PC01 и PC02) разно направленные, сигналы уходят на IPM через разъем CN02, далее на контроллер IC01 MB90F462A ноги pin14 и pin15. IC02 EEPROM в сокете стоит ATML U752 (ATMEL 752).
    С внутренним блоком пока не ковырялся. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и подскажет в чем может быть дело. Или поделится информацией в виде сервис мануала или схем.

    При такой проблеме внешний блок не запускается, это нормально? Обмотки компрессора прозвонил, все три 1.7 Ом. Двигатель вентилятора живой, проверил отдельно (провод белый и коричневый на ~220, а розовый, желтый или фиолетовый через кондер 3 мКф 400 В. Скорости меняются от высокой к низкой, мотор вентилятора рабочий.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Напряжение на линии связи надо замерять. Dc между N и data контактами между блоками. Подключенные между собой и по отдельности на каждом блоке.
    Вроде так.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Напряжение на линии связи надо замерять. Dc между N и data контактами между блоками. Подключенные между собой и по отдельности на каждом блоке.
    Вроде так.
    Наверное вы правы. Сейчас выпаял стабилитрон ZD3 на БП внешнего блока, им оказался IN4751 на Vz=30V. В схеме вроде звонился норм, сейчас так его прозвоню, если все норм поставлю обратно и померю напряжение между SI и DC_N. Если получится в пределах 30 вольт, пойду ковырять плату внутреннего блока.

  4. #4

    По умолчанию

    На SI относительно N IN нет напряжения вообще. На стабилитроне ZD3 есть, в районе 4 вольт.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyvr Посмотреть сообщение
    На SI относительно N IN нет напряжения вообще. На стабилитроне ZD3 есть, в районе 4 вольт.
    Это на внутреннем без наружного?
    А на наружнем что без внутреннего?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Это на внутреннем без наружного?
    А на наружнем что без внутреннего?
    Это на наружнем. А на внутреннем пока еще не мерил. Только достал плату, сейчас прозваниваю элементы. Вроде зенер ZD01 живой. Хотя видно влияние кондера электролита.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyvr Посмотреть сообщение
    Это на наружнем. А на внутреннем пока еще не мерил. Только достал плату, сейчас прозваниваю элементы. Вроде зенер ZD01 живой. Хотя видно влияние кондера электролита.
    Звони все что соединяется в том числе косвенно с линией данных. Не формируется напряжение на линии данных. Оптопары обязательно проверь ещё на всякий случай.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Обычно с замены оптопар и начинают.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Обычно с замены оптопар и начинают.
    За 30 минут можно было ремонт сделать))
    Сразу же сказали проверяй оптопары.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acs Посмотреть сообщение
    за 30 минут можно было ремонт сделать))
    сразу же сказали проверяй оптопары.
    Можно, когда знаешь. Я вот не был в курсе. Да и ждал оптопары. Я не получил ответ на своей вопрос. это нормально, когда мигаю все три ledа на ipm плате????
    И вот еще появилась проблемка или не понятный мне нюанс, хочу понять или разобраться. При первом пуске, после длительно отключения, кондиционер запускает штатно, как ему и положено. через пару секунд после включения на индикаторе появляется температура от внешнего блока на нем щелкают реле и запускается вентилятор и компрессор. После выключения и повторного включения происходит иная картина. Внутренний модуль запускается, а вот внешний молчит, хотя температура от него показывается. Это что происходит? И так стоять может долго. Но если обесточить кондиционер от сети, то он опять запускается штатно. А вот при отключении его с пульта и повторное включение, приводит к ситуации описанной выше. В чем проблема?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyvr Посмотреть сообщение
    Можно, когда знаешь. Я вот не был в курсе. Да и ждал оптопары. Я не получил ответ на своей вопрос. это нормально, когда мигаю все три ledа на ipm плате????
    И вот еще появилась проблемка или не понятный мне нюанс, хочу понять или разобраться. При первом пуске, после длительно отключения, кондиционер запускает штатно, как ему и положено. через пару секунд после включения на индикаторе появляется температура от внешнего блока на нем щелкают реле и запускается вентилятор и компрессор. После выключения и повторного включения происходит иная картина. Внутренний модуль запускается, а вот внешний молчит, хотя температура от него показывается. Это что происходит? И так стоять может долго. Но если обесточить кондиционер от сети, то он опять запускается штатно. А вот при отключении его с пульта и повторное включение, приводит к ситуации описанной выше. В чем проблема?
    Это не проблема, так и должно быть, все у вас в порядке. Про оптопары сразу написали вам.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Это не проблема, так и должно быть, все у вас в порядке. Про оптопары сразу написали вам.