Наверное всё-таки рабочее напряжение до 385 в, а пробивное 621 в. Считаю, что варисторы это защита от импульсного перенапряжения, слишком мала его гасящая мощность. При продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
После перенапряжения 380v сгорел очередной ме:
Msz-ge22va-e1 - 2 шт. / mxz-2c30va - 1 шт.
Все, как всегда: 4 варистора + 3 предка т3.15а.
во всех платах.
нб - 14D471 - 2 шт
вб -S100к300K1 - 2 шт.
Aвтомат 16A, ркн отсутствует.
Ecли бы автомат был 10A,
то выгорел бы только нб.
РКН предотвратил бы убыток по ремонту оборудования в квартире.
Один и тот же скачок в эл. сети фатально разрушает платы или завершается заменой защитных элементов:
IMG_20240715_155112.jpg
IMG_20240715_155403.jpg
IMG_20240715_155640.jpg
IMG_20240715_160107.jpg
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...60667652833279
Виноват монтажник, не посмотревший в инструкцию.
Ошибка монтажа обнаружена спустя 14 лет.
Должен был быть АВ С10,
а установлен С16.
Поэтому сгорели 4 варистора вместо 1.
IMG_20240715_160735.jpg
daikin
ftxd50bvma8
имеет необычное распределение варисторов:
V2 (780nr14d) - на плате, на входе, между l/n.
без предохранителя!!!
IMG_20250307_183344.jpg
IMG_20250307_183407.jpg
да, этот варистор не выгорит от ас380v,
случайно пришедших вместо ас230v,
но погасит импульс выше 500v, без разрушения.
IMG_20250307_184048.jpg
затем, после дроссельного фильтра, перед мостом, установлен варистор v5 (470nr14d), при перенапряжении он выжигает т3.15а.
V6 ограничивает перенапряжение fan во время работы.
Китайские варисторы 681 установлены верно,
но в параллель им, после предохранителя, перед мостом,
должен быть установлен 471 варистор, как у Daikin.
Уважаемые счастливые обладатели кондиционеров Dantex RK-24SAT инвертор, чтобы не попасть впросак, заблаговременно рекомендуется установка реле контроля напряжения и УЗО.
Установка этих приборов в эл. щит в Израиле, Строго, обязательна.
А в России - по желанию электрика, которому хорошо заплатили.
Интересная ситуация получается.
Монтажники кондеев в эл щит не залазят,
тк это не их сфера ответственности.
А электрики дают силу 230V, не волнуясь о перенапряжении, тк денег нет.
Будьте довольны, если земля есть в эл щите.
Вот и имеем, что имеем.
Пошла мода в Samsung VRV
на установку варисторов между L/N:
INR14D681S,
Uпробоя = 680V (AC).
https://datasheet4u.com/datasheet-pd...php?id=1192010
Samsung AM045FNMDEH/EU
IMG_20240430_192649.jpg
IMG_20240430_194939.jpg
IMG_20240430_195015.jpg
Чтобы добавили в инструкции по монтажу одну строку:
необходима установка реле контроля напряжения.
Для соблюдения регламентированного диапазона эксплуатации:
U=220V...240V
INR14D681S
datasheet:
Vmax= 420V (AC).
IMG_20240430_195947.jpg
При перенапряжении U>270V (AC).
Выход из строя источника питания с взрывом ШИМ (наименование специально краской замазано)
и конденсатора гарантирован.
IMG_20240430_202132.jpg
Краской замазано, чтобы до взрыва не прочитал, а после взрыва уже все разлетелось, не прочитаешь.
Еще один сюрприз:
продают плату в АСЦ, пустую.
Надо еще опцион код и адрес ввести.
Как вводить, если проводной ПДУ не светится - нетзвестно.
Прибор dt3343 зафиксировал показание:
U=400v (ас) на варисторе 14d681km
в течение 15 мин:
IMG_20240428_102215.jpg
Как в этом случае регистрировать перенапряжение в эл. сети более 253v, согласно гост29322-2014 -?
Какое защитное устройство от перенапряжения надо применить,
если в кондиционере установлен варистор 14d681km, сработающий при u=680v (ac) -?
Тыж, электронщик, неужели не сможешь внедрить реле напряжения. А, если лень, поставь автомат с отсечкой по напряжению.
mihail97, прошу прокомментировать доработку любого кондиционера от перенапряжения с помощью УЗО 0.03А и варистора 14D431 +10K между L/ GND, подключенные после УЗО.
Или такой вариант, если нет GND:
IMG_20250128_112207.jpg
Предлагаю доработку любых моделей кондиционеров с варисторами U>AC300V:
- без вскрытия кондиционера,
- без вмешательства в схему завода - изготовителя,
- без нарушения инструкции по монтажу.
1 - установка УЗО 0.03А в эл. щите ( рекомендуется во всех инструкциях),
2 - доработка УЗО 0.03А внешней цепью (V+R) между L/GND:
14D431 + R10K/5W (обрывной).
Если эл щит не доступен,
то установить эту цепь на клеммную колодку с силовым проводом между L/GND.
При U>275 организовывается утечка L-GND 30mA - УЗО отключает кондиционер.
При этом доп. цепь (V+R)остается исправной и кондиционер - тоже. https://www.alldatasheet.com/html-pd...2/14D431K.html
Критические замечания приветствуются.
Я уже где-то писал про то как установил диф.автомат с функцией защиты от перенапряжения. Надоело его включать постоянно при сработке. Выкинул и поставил обычный.
Так и у тебя, Зак обматерить твоё изобретение и выкинет.