Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 337

Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию Клапан Шредера (штуцер сервисный).

    В любом кондиционере установлен клапан Шредера (штуцер сервисный).



    1 - Корпус.
    В корпусе выполнены наружная и внешняя резьба. Внутренняя резьба для ниппеля, внешняя для сервисного шланга при проведении сервисных работ и золотника после их окончания.
    2 – Ниппель.
    Механизм, обеспечивающий одностороннюю подачу хладагента только в одном направлении.
    3 – Золотник.
    Имеет в своей конструкции резиновую прокладку, защищающую герметичность холодильного контура при падении давления за клапаном.

    Для исключения путаницы с заправкой х/а используется разная резьба:
    • ¼" SAE – R22,
    • ½"-20UNF – R410A.

    Разновидности ниппелей для клапана Шредера.









    https://cool100.ru/uploads/pdf/%D0%9...X50%20euro.pdf

    В некоторых чиллерах (York, Hitachi) используются другие клапаны, нужен переходник на традиционный шланг ¼" SAE.

    Клапан Шредера - наиболее вероятное место утечки фреона после вальцовки.
    1 - Какой ниппель самый надежный - ?
    2 - Как выкрутить ниппель, если завальцован край корпуса - ?
    3 - Что делать, если ниппель после отсоединения шланга не закрылся - ?
    4 - Где безопаснее выполнить соединение шланга, на ротолоке или на клапане Шредера - ?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения. Это не наиболее вероятное место утечки.
    1. По качеству клапанов различных производителей нет информации.
    2. Никак, не повредив завальцовку. Но тогда не будет прилегания заглушки.
    3. Закрутить и открутить шланг повторно. Или пока не закроется.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения.
    Это не наиболее вероятное место утечки...
    Гайка без медной прокладки - становится вальцовкой в сильных руках.
    Проверено много раз.




    http://intercool.com.ua/konusnaja-me...ka-7580-2.html

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Гайка без медной прокладки - становится вальцовкой в сильных руках.
    Проверено много раз.
    Для каждой гайки есть усилие затяжки. И инструмент течеискатель.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Для каждой гайки есть усилие затяжки.
    И динамометрический ключ, у шефа в сейфе.
    В реале многие ниппели подтравливают, в контуре сидит 10-40 кг фреона.
    Гораздо проще подтянуть гайку посильней, чем затрачивать 10 часов на сбор фреона и огневые работы.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Гайка без медной прокладки - становится вальцовкой в сильных руках.




    http://intercool.com.ua/konusnaja-me...ka-7580-2.html
    Обратная сторона медали (прокладки).

    egoiste
    «На кврах постоянно ставят тупорылые суки прокладки медные под колпачки сервисных штуцеров. Нахрена я так и не понял но из за одной такой прокладки криво установленной потерял газа на фигову тучу бабла. Ее загнуло и она на половину пошла по резьбе а вторая половина прокладки давила на золотник штуцера».
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=19114

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    FBT,
    Запрещается писать сообщения нестандартным цветом, жирным шрифтом и заглавными буквами, если это не обусловлено необходимостью.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    FBT,
    Нарушил правила, согласен с предупреждением.

    Я впервые встретил негативный отзыв о медных прокладках,
    поэтому заостирил внимание сервисника, читающего тему,
    на правильной установке кольцевой медной прокладки,
    которая так и норовит съехать с торца ниппеля,
    если сервисный порт расположен горизонтально.

    Кто - как крепит прокладку в этом случае ?
    Ничего лучше капли литола или циатима на ум не приходит

  9. #9
    Мастер Аватар для Grek161
    6 х Был на гусе
    Регистрация
    22.09.2014
    Сообщений
    115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Обратная сторона медали (прокладки).

    egoiste
    «На кврах постоянно ставят тупорылые суки прокладки медные под колпачки сервисных штуцеров. Нахрена я так и не понял но из за одной такой прокладки криво установленной потерял газа на фигову тучу бабла. Ее загнуло и она на половину пошла по резьбе а вторая половина прокладки давила на золотник штуцера».
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=19114
    Это ж как нужно было её крутить... после 0.7 вискаря

  10. #10

    По умолчанию

    Меняем клапан в сборе, разглядываем головку Шредера - так и есть сопряжение трубка-головка залито эпоксидной смолой.
    прочтя вспомнил, где-то перед глазами мелькнуло..., светлокоричневый окрас этого стыка, подумалось что перегретый лак...придется пристальнее разглядывать Шредера чтобы не попасть на неприятность.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Обратная сторона медали (прокладки).

    egoiste
    «На кврах постоянно ставят тупорылые суки прокладки медные под колпачки сервисных штуцеров. Нахрена я так и не понял но из за одной такой прокладки криво установленной потерял газа на фигову тучу бабла. Ее загнуло и она на половину пошла по резьбе а вторая половина прокладки давила на золотник штуцера».
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=19114
    Господа сервисники, совершено очередное открытие в клапане Шредера.

    Оказывается, медные прокладки, имеют разный внешний диаметр - 7мм и 9мм.

    IMG_20250528_145134.jpg

    IMG_20250528_145024.jpg

    IMG_20250528_145053.jpg

    Медная прокладка диаметром 7мм легко перекашивается при закручивании колпачка.

    А медная прокладка 9 мм
    держится в колпачке,
    НЕ выпадает, НЕ перекашивается
    .

    IMG_20250528_144929.jpg

    IMG_20250528_154932.jpg

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Господа сервисники, совершено очередное открытие в клапане Шредера.

    Оказывается, медные прокладки, имеют разный внешний диаметр - 7мм и 9мм.

    IMG_20250528_145134.jpg

    IMG_20250528_145024.jpg

    IMG_20250528_145053.jpg

    Медная прокладка диаметром 7мм легко перекашивается при закручивании колпачка.

    А медная прокладка 9 мм
    держится в колпачке,
    НЕ выпадает, НЕ перекашивается
    .

    IMG_20250528_144929.jpg

    IMG_20250528_154932.jpg
    в холоде латунные заглушки имеют кромку на 90 и им не нужна медь для герметичности.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Господа сервисники, совершено очередное открытие в клапане Шредера.

    Оказывается, медные прокладки, имеют разный внешний диаметр - 7мм и 9мм.
    Вот теперь можно поставить точку в изучении клапана Шредера.

    IMG_20251006_145721.jpg

    IMG_20251005_073934.jpg
    Изображения Изображения

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения. Это не наиболее вероятное место утечки...
    На выносных конденсаторах в прецизионниках, расположенных на кровле, через 5-8 лет под гайкой течет ниппель.
    В лучшем случае, при откручивании гайки происходит хлопок от избыточного давления, через просочившийся ниппель.
    В худшем - появляется явный пузырь утечки, который легко устраняется подтягиванием ниппеля, хватает на 1 год, до следующего ТО.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На выносных конденсаторах в прецизионниках, расположенных на кровле, через 5-8 лет под гайкой течет ниппель.
    В лучшем случае, при откручивании гайки происходит хлопок от избыточного давления, через просочившийся ниппель.
    В худшем - появляется явный пузырь утечки, который легко устраняется подтягиванием ниппеля, хватает на 1 год, до следующего ТО.
    Не надо тянуть сильно. Надо как положено. Плюс герметик. А лучше пусть течёт. Вам плохо от этого?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    ...Плюс герметик. А лучше пусть течёт. Вам плохо от этого?
    Пару слов про герметик, впервые слышу, что под золотник мажут герметик.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пару слов про герметик, впервые слышу, что под золотник мажут герметик.
    Ожидал это. Не под золотник. На резьбу заглушки.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    1. По качеству клапанов различных производителей нет информации...
    Из практики - пружинка сверху толкателя ниппеля легко съезжает с него, от некалиброванного толкателя шланга.
    В результате ниппель не держит, после соединения шланга.
    Это самый поганый ниппель (нижнее фото), его ставлю тогда, когда нет других ниппелей.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от боливар Посмотреть сообщение
    Господи о чем это? Какой то бред
    Не бред это, а тренинг. Повторенье-мать (её) ученья.
    Перед снооом, каждый вечер, смотрим картинки, запоминаем. Зато днём-с закрытыми глазами,...на ощупь найдём его в чемодане.
    А по поводу травящих шредеров уже куча тем была, просто надо научиться искать, но учиться-не интересно, а вот УЧИИИТЬ(!) желает каждый...

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а по поводу травящих шредеров уже куча тем была, просто надо научиться искать, но учиться-не интересно, а вот учииить(!) желает каждый...
    конечно, я поиском воспользовался, но не нашел ничего путного по этой теме на форуме.
    недавно был прец - авария lp, r410a спустя 6 лет после пнр, дозаправки не было.
    1 - дозаправка 6 кг.
    2 - ожидание результата в течение недели.
    3 - сбор фреона - 10.5 кг.
    4 - вакуумирование
    5 - заправка 9.5 кг
    перегрев 8 к, нагнетание 25 бар, всас 8.5 бар.
    правильно ли выполнена работа?

    Предположена была утечка на ниппелях - 10 шт.
    Принесли ниппели на замену - с пружиной сверху.
    Я их ставить не стал, фирменным 6 летним я больше доверяю, чем новым, с пружинкой сверху.

Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 30.03.2025, 11:31
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •