    По умолчанию MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ установка доп. вентилятора.

    Ищу способ одновременного включения на макс. скорости внешнего вентилятора (асинхронный двигатель AC220V) в дополнение к штатному вентилятору (BLDC двигатель Umin=+3.55V, Umax=+4.17V в режиме вентиляции) в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ.

    hellberg
    Продаю ответные части к разъемам на платах внутренних блоков Mitsubishi Electric.
    Данные изделия являются полными аналогами опций PAC-SE55RA-E и PAC-SA88HA-E. Идеально подходят к разъемам на платах.

    При помощи PAC-SE55RA-E-RUS кондиционер может быть
    -- дистанционно включен/выключен, а также может быть
    -- заблокирован или разблокирован его пульт управления.

    При помощи PAC-SA88HA-E-RUS кондиционер может быть дистанционно
    -- включен/выключен внешним импульсным сигналом.
    Также можно организовать удаленный контроль состояния системы:
    -- включена/выключена,
    -- исправна/неисправна.
    http://forum.masterxoloda.ru/prodazh...ishi-electric/



    https://www.aircon-mitsubishi.ru/upl...93a8db7180.pdf

    Допускается ли использование переходника PAC-SA88HA-E-RUS для управления дополнительным асинхронным двигателем 40W через дополнительное твердотельное реле в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ - ?
    Это CN41 - (HA terminal A) или СN51 (Centrally control) - ?

    Самое простое решение - датчик диф давления.




    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=en

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Поправка для CN51 - контакт 3,4 для обмотки реле.
    Контакт замкнут, при включении кондиционера с ПДУ.
    Контакт разомкнут, при выключении кондиционера с ПДУ.


  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Варианты решения:
    1 - Использование штатной опции кондиционера:
    - разъем CN51 (CENTRALIZED CONTROL - 5pin)
    - переходник PAC-SA88HA-E
    - катушка реле 12V или твердотелка G3MC202PL.
    2 - Подключение твердотельного реле G3MC202PL к цепи управления FANMOTOR.
    3 - Подключения в разрыв питающей цепи датчика тока, дающего сигнал о вращении вентилятора.
    4 - Установка датчика диф. давления, контролирующего перепад давления между вх и вых. потоком воздуха.

    Какой вариант лучше - ?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Варианты решения:
    1 - Использование штатной опции кондиционера:
    - разъем CN51 (CENTRALIZED CONTROL - 5pin)
    - переходник PAC-SA88HA-E
    - катушка реле 12V или твердотелка G3MC202PL.
    2 - Подключение твердотельного реле G3MC202PL к цепи управления FANMOTOR.
    3 - Подключения в разрыв питающей цепи датчика тока, дающего сигнал о вращении вентилятора.
    4 - Установка датчика диф. давления, контролирующего перепад давления между вх и вых. потоком воздуха.

    Какой вариант лучше - ?
    Выбран вариант 1, с доработкой - включением SC-4 для управления доп. вентилятором - CK100A.
    При этом штатный терморезистор от SC-4 крутит вентилятор по уставке
    P1=+26C, Р3=+24С,
    а кондиционер дает комаду SC-4 аналогично 4WV.

    Сегодня выполнена пуско-наладка.
    Тул=+15С.
    В зале с камином включен теплый пол и конвекторы под окнами.
    В зале тепло, на полу (подогрев включен) первого этажа тепло, на потолке 6м Т=+23С.

    По просьбе хозяина доп. вентилятор пришлось притормозить, т.к. очень шумит вентилятор, шторки на окнах 6м раздувает очень.
    Регулятор VRS1.5N не оправдал надежды, с ним вентилятор гудит еще больше, хотя обороты уменьшились.

    Попробовал поставить последовательно с мотором вентилятора (220V/40W) разделительный конденсатор 3 мкФ, обороты упали но мало. Меньшей емкости под рукой не оказалось.

    Пришлось установить в качестве ограничителя тока вентилятора галогеновую лампу
    модель G9 60W CL 230V/60W.



    http://regelcom.ru/katalog/4.-lampa/...-camelion.html

    В этом случае удалось установить баланс между шумом вентилятора и расходом воздуха - 2 м3/мин. Лампа светит в полнакала, напряжение на лампе U=AC100V. Лампа закреплена и обжата на термостойком проводе/ обдувается воздухом внутри вентканала.
    У вентилятора посторонний гул, шум, отсутствует.
    Занавески еле колышутся, поток воздуха в вентканале еле слышен.

    Судя по аналогии, с зимними комплектами на прецизионниках, этот вентилятор отработает 6 лет при круглосуточной работе.
    Галогеновая лампа накаливания при АС100V питании тоже отходит не менее 1 года (в инструкции при U=230V - 2000 часов).
    https://avkost1955.livejournal.com/58786.html
    Проверено на светильнике (лампа накаливания), подсвечивающем номер дома через диод. Лампа, которая выходила из строя каждые полгода, с питанием через диод отходила более 3 лет.

    Как долго отработает галогеновая лампа 60W/230V
    при напряжении AC100V, включенная последовательно с вентилятором - ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Заказчик доволен, доп. устройство работает, так как задумано заказчиком.

    После ознакомления с методикой расчета воздухообмена, у меня появились сомнения в полезности выполненной работы. По методичке:
    "Если у вас допустим помещение площадью 40 м2 с высотой потолков 2.5м, то его объём будет 40*2.5=100 м3. Значит производительность приточной и вытяжной систем должны быть по 100 м3/ч..."
    http://rones.su/techno/rastcht-sistem-ventilyatsii.html

    В моем случае площадь 36м2, высота потолка 5м - кубатура 200м3
    Значит, по методичке минимальная производительность вытяжки - 200 м3/ч.
    Но при такой производительности вентилятора появляется избыточный шум.
    Поэтому скорость вентилятора уменьшена, но вентилятор этом случае не эффективен, слабо перемешивает воздух - 100 м3/ч.

    Да и зачем его перемешивать - непонятно, теплый воздух и сам по себе поднимается вверх. Теплый пол, конвекторы под окнами - создают комфорт, приятно ходить босиком по мраморному полу. Как будет летом и зимой - неизвестно.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    После ознакомления с методикой расчета воздухообмена, у меня появились сомнения в полезности выполненной работы. По методичке:
    "Если у вас допустим помещение площадью 40 м2 с высотой потолков 2.5м, то его объём будет 40*2.5=100 м3. Значит производительность приточной и вытяжной систем должны быть по 100 м3/ч..."
    http://rones.su/techno/rastcht-sistem-ventilyatsii.html

    В моем случае площадь 36м2, высота потолка 5м - кубатура 200м3
    Значит, по методичке минимальная производительность вытяжки - 200 м3/ч.
    Но при такой производительности вентилятора появляется избыточный шум.
    Поэтому скорость вентилятора уменьшена, но вентилятор этом случае не эффективен, слабо перемешивает воздух - 100 м3/ч...
    Вентилятор дает меньше половины возможной производительности:

    https://clck.ru/JQ7Pa



    Вывод.
    Нельзя ставить OSTBERG CK100A в жилом помещении по причине повышенного шума.
    Шумоглушитель на входе шум приглушил, а вентилятор, закрепленный под потолком 3м, закрытый ДСП плитой, все равно гудит громко, ездит по ушам в зале, в 5м от вентилятора.
    Расчет неправильный.
    Надо установить вентилятор меньшей мощности и шума.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    По просьбе хозяина доп. вентилятор пришлось притормозить, т.к. очень шумит вентилятор, шторки на окнах 6м раздувает очень.
    Регулятор VRS1.5N не оправдал надежды, с ним вентилятор гудит еще больше, хотя обороты уменьшились.

    Попробовал поставить последовательно с мотором вентилятора (220V/40W) разделительный конденсатор 3 мкФ, обороты упали но мало. Меньшей емкости под рукой не оказалось.

    Пришлось установить в качестве ограничителя тока вентилятора галогеновую лампу
    модель G9 60W CL 230V/60W.



    http://regelcom.ru/katalog/4.-lampa/...-camelion.html

    Как долго отработает галогеновая лампа 60W/230V
    при напряжении AC100V, включенная последовательно с вентилятором - ?
    Прошло 7 лет, галогеновая лампа 60W/230V, светящаяся в полнакала,
    еще не сгорела.

    Сколько еще ждать - ?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ищу способ одновременного включения на макс. скорости внешнего вентилятора (асинхронный двигатель AC220V) в дополнение к штатному вентилятору (BLDC двигатель Umin=+3.55V, Umax=+4.17V в режиме вентиляции) в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ
    Стесняюсь спросить...
    За каким ИКС весь этот колхоз?
    Если производительности штатного вентилятора не хватает, то, значит, сеть воздуховодов рассчитана/смонтирована неправильно.
    Может, лучше в этом направлении посмотреть?

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 10:23
  2. установка вентилятора
    от Неман в разделе Электрика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 23:53
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •