Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 46

Тема: Помогите Polair MB 211 SF

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Помогите Polair MB 211 SF

    Помогите советом что не так взяли обьект на обслуживание и через два месяца понеслось,камера низкотемпературная Polair MB 211 SF горят контроллеры ID 974 plus один раз в неделю.Бывает раз в месяц,что только не делали оттайку пустили через контактор,вентеляторы испарителя через автомат,пэн двери тоже,дачики проверяли,тены тоже.Камера в свой режим входит в чем проблема подскажите плиз.Выгорают дорожки и такое ощущение что окисляется .

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smoks48 Посмотреть сообщение
    что только не делали оттайку пустили через контактор
    А сам компрессор?
    Цитата Сообщение от smoks48 Посмотреть сообщение
    вентеляторы испарителя через автомат,пэн двери тоже
    И что,автомат вручную дергаете?
    Как себя ведет напряжение в сети?

  3. #3
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Откуда окисление? Может где конденсат скапливается?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smoks48 Посмотреть сообщение
    Выгорают дорожки
    Какие дорожки то, или секрет?

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Камера на улице стоит?

  6. #6

    По умолчанию

    Отвечу по порядку: Сам компрессор через контроллер.Автомат вручную не дергаем он не срабатывает,сеть через стабилизатор.По поводу окислений все что можно оградили пленкой.Дорожки выгорают маштабно и в районе оттайки и в районе компрессора.Камера внутренняя.

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smoks48 Посмотреть сообщение
    Сам компрессор через контроллер
    омг. Ну правильно он выжигает дорожки. Он там по дефолту через контактор должен быть.

  8. #8

    По умолчанию

    Извините ,он через контактор.

  9. #9
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Давай фото выгоревших дорожек. Или сам смотри, где у тебя что коротит.

  10. #10

    По умолчанию

    Извините но только до завтра.Так что самое интересное что маштабно выгорает.Сегодня данфоссовский контроллер поставил интересно долго проживет?

  11. #11
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Очень похоже что по проводам датчиков водичка затекала.Если бы по силовым коротило бы сразу.Там вроде ещё и винты на креплениях датчиков окислены.

  12. #12

    По умолчанию

    Спасибо большое за советы всем! буду копать в провода как что выясню отпишусь.

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    smoks48, копать тут некуда. тебенадо срочно перенести контроллер в другое место и провода вести не напрямую а сделать петли вниз тоб если вода и течет по ним то на нижнем конце петли и скапывала на пол а не в кконтроллер

  14. #14

    По умолчанию

    Да кстати это психушка и на пищеблоке работают психи тоже, так сказать помогают,была мысль не подливают они водички от нечего делать?

  15. #15

    По умолчанию

    Скорее всего водичка или неправильное подключение, контроллер "спалить" не так просто.....

  16. #16

    По умолчанию

    Водичка исключена,подключение не знаю, все по мануалу да и не первый.

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smoks48 Посмотреть сообщение
    Водичка исключена
    Так одной капли достаточно, если в нужное место . Может всасывающий трубопровод сверху с порванным флексом, а с него по проводу и в коробку. Камера н.т. и если нет клапана уравнивания давления,то выпариватель может бульки давать во внутрь. А если дверью хлопнуть, то и наружу.

  18. #18
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smoks48 Посмотреть сообщение
    Водичка исключена
    говоришь?

    Ок, тогда исключи ещё оттудыва эту жидкость, что плату заливает.

  19. #19

    По умолчанию

    А как тогда она с низу контроллера попадает а не сверху,вся электрика ограждена от магистралей,внешне прикрыли пленкой.

  20. #20
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Ты видишь солевые разводы на плате? Угадай откуда они там?
    Да и по дорожкам видно, текстолит пропитан влагой насквозь.
    Вода по проводам скорей всего течёт, вероятно от всасывания. Ремонтируй, пока новый данфос не приказал должно жить.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. POLAIR
    от coolerman65 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 719
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 05:04
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •