    Намерзает шуба в холодильном отделении.Табло сенсорное.Измеряли температуру в холодильнике на разных положениях всё в норме.Может датчики?
    Проблема была с самого начала,но не так было заметно.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?????

  2. #2
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоD Посмотреть сообщение
    Намерзает шуба в холодильном отделении.Табло сенсорное.Измеряли температуру в холодильнике на разных положениях всё в норме.Может датчики?
    Проблема была с самого начала,но не так было заметно.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?????
    МОДЕЛЬ холодильника озвучь для начало

  3. #3

    По умолчанию

    LG а дальше незнаю

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоD Посмотреть сообщение
    LG а дальше незнаю
    шильд в холодильной камере. нету модели-нету ответов.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоD Посмотреть сообщение
    LG а дальше незнаю
    У меня холодильник поломался
    - Какой ?
    -Белый .
    - Где он ?
    -На кухне стоит.

    холоD, ты чего хочешь ?

  6. #6

    По умолчанию

    У знаю только завтра.А может для начало что то проверить ?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоD Посмотреть сообщение
    А может для начало что то проверить ?
    Проверь грамотность сообщений и прочти правила форума , раз уж время есть. Можешь даже фото подготовить.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    11.12.2015
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    ТС сказал , что "Намерзает стенка и ёмкость для сбора конденсата покрывается льдом"

    Это болезнь данной модели - промерзание слива дренажа

    Для начала конечно стоит оттаить полностью холодильник

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikneim Посмотреть сообщение
    ТС сказал , что "Намерзает стенка и ёмкость для сбора конденсата покрывается льдом"
    ага. только про неисправность называемая лыжей "перемерзание дренажа" ни слова вроде.. опять же "угол" совсем не там где дренаж..

  10. #10

    По умолчанию

    марка холодильника GA-449UBA.Намерзает стенка и ёмкость для сбора конденсата покрывается льдом.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    11.12.2015
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Возможно потом намерзание переходит в угол - точнее можно сказать только посмотрев лично

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    nikneim, сколько холодильников именно этой модели ты лично видел ? Сколько сделал ?

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Могу поздравить вас , промерзание не просто так , там и алюминий гнилой может быть и утечка.

  14. #14

    По умолчанию

    Холодильнику лет 5.Разве газ 600 вышел бы не сразу?

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холоD Посмотреть сообщение
    газ 600 вышел
    У него давление ниже атмосферного , так что скорее зашел и скорее воздух , а слив вас чистить не учили ? Вода под ящиками - норма ?

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    11.12.2015
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Это не важно сколько.

    Такая проблема существует - смотри фото.

    R13a-Теперь осталось только тебе дать оценку этой поломки

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    nikneim, рано ты со мною решил тягаться С меньшИм братом для начала попробуй.

  18. #18

    По умолчанию

    Чистили.И оттаивали.Температура в норме, измеряли градусником.Что в морозилке,что в холодильнике.

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Собирайте деньги , ищите хорошего мастера. Консервный нож не поможет.

  20. #20

    По умолчанию

    то-что нужен мастер и так понятно.А причём тут консервный нож?Нормально объяснить никак? ехать до деревни 100км по бездорожью,а старикам как объясни

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Угол медный для трубы 8
    от Пищевик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:57
  2. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  3. Аммиак, угол смачивания
    от taret в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 11:25
  4. Обмерзает трв причины
    от satiVG в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 05:28
  5. ХМ6021 обмерзает ХК
    от refer в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 08:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •