    По умолчанию Кондиционер с водяным конденсатором в теплице

    Всем доброго времени суток!!! Пытаюсь запустить систему климат контроля в теплице. Чтобы использовать данную систему при низких температурах на обогрев вместо наружного блока решил использовать водяной конденсатор, фреоновая трубка в водяной трубеIMG_3405.jpg.Через данный конденсатор выполняеться циркуляция воды (насос трехскоростной)с емкости 16 м3 температурой 12гр. С.
    Вся система собрана на базе компрессора ToshibaIMG_3392.jpgIMG_3407.jpg btu 26000? 2600 вт. R22. В качестве испарителя кассета от сплит системы мощность которой соответствует мощности компрессораIMG_3404.jpg. Платата управления кондиционером присутствует. После заправки система начала работать. Но имеются некоторые проблемы!!! После 15 мин. работы на холод начинает обмерзать всасывающий трубопровод, от выхода испарителя (Кассеты) и вплоть до половины маслоотделителя. Конденсатор (водяной труба в трубе) до половины от входа теплый , ближе к выходу прохладный. Температура внутри помещения 27гр. С., давление всаса 3,8 кг., нагнетания 14 кг. Температура отдачи воздуха с испарителя 5 гр.С.
    После 10 мин. работы на тепло, обмерзает (трубчатый конденсатор) давление всасса 1 кг., нагнетание 10 кг. Температура отдачи воздуха в помещение 38 гр.С.
    Думаю проблема в дозирующем капиляре который сейчас выглядит вот так.IMG_3408.jpg.IMG_3410.jpg

    Буду благодарен за выссказаные мнения профессионалов.

  2. #2

    По умолчанию

    только не увидел дозирующий капиляр, но название впечатляет. а чего не понять, это не ТН,а обычный кондей с переохлаждением КОЛОСАЛЬНЫМ на кондере. тут не кондер в воду,а испаритель надо совать.вместе с пропеллером.

  3. #3

    По умолчанию

    Я не холодильщик, но систему собрал и думаю что выведу на робочий режим. Как обозвать дозирующий капиляр или дросселирующее устройство, тепловой насос или кондиционер с водяным конденсатором ( кстати такие существуют и выпускаются промышленностью) не имеет практического значения. Куда пихнуть "кондер" тоже розберемся. Будут реальные мысли готов услышать.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Если не трогать каппиляр тогда при работе на холод надо уменьшить циркуляцию воды(повысится давление,обмерзания не будет)а при работе на тепло увеличить циркуляцию(теплосьем).

  5. #5

    По умолчанию

    Уменьшить при работе на холод циркуляцию попробую. на теппло циркуляция максимум и обмерзание. Может пробовать поджимать один из двух входящих в конденсатор капиляров уменшая проход фреона?

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Поджав каппиляр снизим подачу фреона в испаритель,давление упадёт.Попробуй нагреть воду и скорость внутреннего блока на минимум.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Поджав каппиляр снизим подачу фреона в испаритель,давление упадёт.Попробуй нагреть воду и скорость внутреннего блока на минимум.
    Воду греть не могу не рентабельно, по задумке должен работать на тепло снижая температуру воды ввплоть до 5 гр С., дальше отбой системы по датчику температуры. Внутренний блок трехскоросной, подключен к плате правильно, но визуально не вижу изменения скорости вращения. На выходе управления вентилятором из платы четыре провода: + 220, нулевой , высокие (H). Низкие (М). При постановке на вениляцию малые обороты, на провод М подаеться 24 V , соответственно при постановке на высокие то же на проводе Н. Как проверить без платы, куда подключать провода увеличения либо уменшения подскажите.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Не претендую на профи, но похоже что перезаправлен, поднять Тконд хотя бы до 20-25 градусов и посмотреть какое будет НД. И кстати, отток от испарителя хорошо загерметизирован? Может быть плохой отбор холода. Обычно выход из испарителя 10-12 гардусов.
    Вместо водяного охлаждения как вариант поставить РДшку на ВД для включения вентилятора ну и тэны для подогрева масла в картере

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за коментарий. На счет возможной перезаправки соглашусь, заправлял по давлению, так как система собрана из разного оборудования и заправочный объем определялся по ходу .Отток не загерметизирован, это тестовый вариант, так как забор воздуха большой лопастью из середины а отдача из четырех боковых выходов то поставил направляющие пластины чтобы отдавало не в место забора а по бокам, дальше если система пойдет. разведу воздуховодными трубами по разных точках помещения. Тен подогрева картера уже стоит. температура обменной воды в системе водяного охлаждения 10-12 гр .С. Наружная зимой -10-15 плюс теплоемкость воды намного выше воздуха, просто мне кек не холодильщику по образованию не хватает знаний . думаю совмесными рекомендациями и моим воплощением будет результат.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    При работе на обогрев тебе надо увеличить теплосьем-за счет увеличения площади теплообмена,за счет увеличения циркуляции воды,за счет более теплой воды.Выбирай свой вариант.(а потом уже фреон).

  11. #11

    По умолчанию

    Думаю поставить вентилятор обдува водяного обменника. Увеличивать либо менять проблематично. система собрана. Там два входных капиляра в водяной конденсатор . может попробовать один поджимать уменшая пороход фреона?

  12. #12
    Пользователь Аватар для химик
    Регистрация
    21.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от обериг Посмотреть сообщение
    от выхода испарителя (Кассеты) и вплоть до половины маслоотделителя
    откуда там маслоотделитель? наверно отделитель жидкости?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от химик Посмотреть сообщение
    откуда там маслоотделитель? наверно отделитель жидкости?
    Извините ошибся.

  14. #14

    По умолчанию

    одного бы зайца сначало пристрелил,а то реверс это два и белок табун. а касета от сплита это что,испаритель или кондер?

  15. #15

    По умолчанию

    На холод, при температуре внутри +27, и наименьшей циркуляции водяного насоса система работает стабильно, но на тепло 15 минут на максимальной циркуляции водяного насоса. и минимуме вентилятора испарителя- обмерзание водяного конденсатора. Думаю конденсатор нужно менять не на проточный фреоновая труба в трубе водяной , а фреоновая труба в емкости с водой хотя бы 200 литров, помогите просчитать диаметр и длину трубы(температура воды +5-+12 гр.С. Может есть варианты с изменением длины и сечения капиляра.

  16. #16

    По умолчанию

    Как я понимаю у Мастеров закончились советы?

  17. #17

    По умолчанию

    Как я понимаю у Мастеров закончились советы?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от обериг Посмотреть сообщение
    Как я понимаю у Мастеров закончились советы?
    А какой волшебный совет, ты хочешь? По собранному ТОБОЙ агрегату? Все возможные причины, озвучены выше.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    А какой волшебный совет, ты хочешь? По собранному ТОБОЙ агрегату? Все возможные причины, озвучены выше.
    Хотелось бы услышать как, в том числе и конструктивно решить проблему (изменение длины капиляра?, ТРВ?, другой конденсатор,какой? кто может помочь рассчитать, другие варианты?

  20. #20

    По умолчанию

    с таким кондером будет промерзать. увеличить подачу воды врятли получится,обрезай капу методом тыка. а почему не ТРВ?, крутанул чуть и кури.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор холодильника с конденсатором сзади
    от v0ice в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 19:52
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 18:20
  3. Корабельная морозильная установка с водяным охлаждением
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 09:31
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 21:37
  5. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 05:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •