заправили фрион 404 в терафриго s40p компресор не срабатывает не на плюс не на минус только через холодный запуск помогите разобраться
заправили фрион 404 в терафриго s40p компресор не срабатывает не на плюс не на минус только через холодный запуск помогите разобраться
Перед заправкой нужно было фильтр сменить на DCL и старый разрезать - тогда увидел бы, что несмотря на то, что фильтр шелестит, его мелкая сеточка забита коркой грязи, как паста...
до этого работал нормально пока не повредил трубку фрион вытек, когда включаешь плюс и запускаешь отдельно компресор температура начинает ползти в минус
мож ну его нах стальной фильтр резать? Ради посмотреть? Блин там без 404 можно черноту найти.
С такими познаниями езжай мил человек в сервис. Кто тебе фрион залил? Если ты включаешь в плюс, что-то кроме компрессора включается?
Нафига 2 темы создал? Правила прочесть западло?
Всем привет! заправили фрион 404 в терафриго s40p компресор не срабатывает не на плюс не на минус только через холодный запуск (пождключение компресора на примую) помогите разобраться
dmitrk, причем здесь фрион, прИмая?
Как тебе помочь, если ничего ты не сказал.
повторно: Что включается, что не включается, напряжение в разных точках схемы, давление в системе, менялся ли фильтр, чем и кто латал трубу поврежденную, кто заправлял.
Так из опыта, когда лезут автокондейщики или рукосуи ремонт выходит дороже.
Либо давай расписывай прям по пунктам и подробно с фографиями как следователю, либо, что в твоем случае лучше и надежнее езжай в сервис, но не просто а по авторефам.
Ему к баркасу надо . Срочно . Тот ему быстро холод организует , причем непременно собачий.
Я злой, я муфту хрен полезу менять. Компрессор - да, муфту на компрессоре - нет. Есть желание только муфту - есть конкуренты, собственно милости просим.
Хотя нет, те при забитой дюзе компрессор приписывают к умершим. Придется к тебе отсылать
Зато две темы из-за отсутствующего плюса.