клиент жалуется
клиент жалуется
оттайка парит хорошо
muravei77, проблема в сливе может быть
изоляция в норме камера Polair сборная 80 см толщина стенки
аннализируем уже пару месяцев всё в норме
123vlad, нет конденсат само сабой примерзает и остаётся на потолке в виде капелек..
интервал между оттайками не побывали сократить?
КорБОБО,через 4 часа в течении 45 минут
открывают 2 раза в день утро вечер
уплотнитель норма
температура в помещении +16 кондёр стоит
СМЕРШ, не помню смотреть надо
Социальные закладки