Добрый день.
Есть камера длиной 30м, шириной 8,5м, высотой 4,2м. Изоляция стен из экструзии пенополистерола в 100мм + керамзитбетоновые панели 240мм. Изоляция потолка экструзия пенополистерола в 100мм + бетон 150мм. Пол - бетон 100мм+ экструзия пенополистерола в 100мм+ бетон 150мм.
Проем двери 2х3,2. Температура окружающего воздуха со стороны стен +18, со стороны потолка +24, пол считаем +10.
Требуется организовать температуру в камере +2...+4 для хранения молочной продукции. Температура загружаемой продукции такая же т.к. перегружается в камеру из рефа, ну допустим что немного выше +5...+6 максимум.
Агрегат и конденсатор расположен за стеной в помещении склада, вентиляция не требуется (очень большой склад).
Принимаем 6 часов освещение в сутки и открытые двери. Двери завешены ПВХ завесой.
По массе продукции конкретики нет, известно что вместимость камеры примерно 230 палетов.
По островской tbal получил, Q=25кВт, tисп=-6 С, tконд=45 С.
Вопрос следующий сколько необходимо воздухоохладителей, и как лучше расположить что бы продувало всю длину камеры?
Интересно услышать так же и варианты оборудования.
Всем спасибо.


Ответить с цитированием

Социальные закладки