всем доброго времени суток. поступил в ремонт с утечкой, утечку устранил, опрессовал, не знаю сколько фреона ему давать. на сайте производителя только схема разборки и партномера...
вот шильдик: IMG_0955_thumb.jpg
всем доброго времени суток. поступил в ремонт с утечкой, утечку устранил, опрессовал, не знаю сколько фреона ему давать. на сайте производителя только схема разборки и партномера...
вот шильдик: IMG_0955_thumb.jpg
примерно так и думал, подпаялся на нагнетание. думаю дать ~500гр., включить на обогрев и по давлению и температурам подгонять дозу. но пока ждем ответа от производителя... менегера написала им вопрос... а завтра , если не будет ответа буду экспериментировать.
сомнения меня берут, он по BTU двенадцатый а по ваттам как-то не тянет... на двенадцатку...
умножать на коэффициент энергоэффективности (в среднем от 2,5 до 3). Чем больше значение этого коэф. тем выше показатель энергоэффективности оборудования. Сейчас на оборудование такие таблички лепят с разноцветными буквами А B C D E F и коэффициентами соответствующими данной установке.
Выходи R13а не ошибся про 800гр.![]()
И все же, если не знаешь дозу, лучше впаяться во всас и заправить в режиме охлаждения. Через нагнетание ошибиться можно.
вобщемполучили от производителя ответ. 800 гр. норма. заправлял по нагнетанию включенным на тепло.IMG_0959_thumb.jpgIMG_0957_thumb.jpgIMG_0958_thumb.jpg
сначала дал дозу, потом включил кондей на обогрев.
утечка была в конденсаторе.